  제목 : [RE][RE]profibus-dp에 error 관련
이 름
  심재하 (2009-04-13 오후 5:28:54 , 조회 : 9934
홈페이지  
E-Mail   jh7404@hanmir.com
네, 답변에 감사드립니다,,

혹시 현장 점검의뢰를 하면 가격대가 어느정도나 되는지요?
ProfiTrace II라는 장비는 처음 듣는데요? 어떻게 사용하는지도 모르고요!

일단 점검의뢰를 하면 가격대만 알고싶습니다,
그럼 수고하세요!







>고장증세가 구체적으로 어떤지 모르지만 그렇게 주기적으로 자주 발생한다면..<br>
>아무래도 전원계통이상이나 통신라인계통에서의 외부적인 영향을 고려 할 수 있겠습니다.<br>
>그래서 현장진단이 필요 할것 같은데요..<br>
><br>
>진단내용으로는<br>
>1. 우선은 전반적인 전원계통의 과전압이나 순간피크전압 여부를 점검 하고,<br>
>2. PROFIBUS통신계통에서는 ProfiTrace II와 같은 Analyzer를 걸어놓고<br>
>2-1. 고장시 통신되는 FDL의 내용을 점검하고,<br>
>2-2. 오실로스코프 파형이나 각모듈의 전압에 의한 신호레벨및 신호의품질등을 판단 할 수 있을것으로 봅니다..<br>
><br>
>가능하시면, 프로피버스정규교육참가와 현장진단의뢰를 권장 드리오며,<br>
>필요하시다면 보다 상세한 사항을 협회로 유선으로 문의 하시기 바랍니다.<br>
><br>
>이상 도움이 되시길 바랍니다. <br>
><br>
>>-회사에 siemens plc를 사용하고 있는데 ,<br><br>
>>  통신카드(ET 200S)가 자주 고장나 대량 불량이 발생하고 있습니다,<br><br>
>>-회사에서는 통신카드의 교환주기를 정하여 주기적으로 교환하자고 하는데,<br><br>
>> 이건 아닌거 같은데,,이 분야에서는 영 잼뱅이라서 !!<br><br>
>>-기존 통신카드 불량으로 교환한 것을 다시 장착하면 정상적으로 통신이 <br><br>
>>  됩니다,<br><br>
>>-저희 장비 라인에 뭔가 문제가 있는거 같은데, 어떻게 체크를 해봐야 할지<br><br>
>>  체크하는 방법은 따로 있는건지 매우 궁금합니다,<br><br>
>><br><br>
>>  
IP : 165.243.5.80
          


번호 제목 이름 날짜 조회
140   profibus-dp에 error 관련 심재하 2009-04-13 9618
139   [RE]profibus-dp에 error 관련 운영자 2009-04-13 8543
  [RE][RE]profibus-dp에 error 관련 심재하 2009-04-13 9935
137   profibus상의 데이터를 모니터링 하고 싶어요. 김기희 2009-04-06 9600
136   [RE]profibus상의 데이터를 모니터링 하고 싶어요. 운영자 2009-04-07 8458
135   문의 드립니다. 이동희 2009-01-07 9133
134   [RE]답변 드립니다. 운영자 2009-01-07 9686
133   마스터 에이직 태영 2008-05-16 12800
132   [RE]마스터 에이직 운영자 2008-05-18 12592
131   Profibus DP Cycle Time 계산방법 선재학 2008-03-27 14556
130   [RE]Profibus DP Cycle Time 계산방법 운영자 2008-04-03 13716
129   Profibus DP 컨넥터에 관한 문의 정규인 2008-03-20 12468
128   [RE]Profibus DP 컨넥터에 관한 문의 운영자 2008-03-21 13038
127   PROFIBUS DP 와 CAN 방식의 비교 주성훈 2008-03-12 12411
126   [RE]PROFIBUS DP 와 CAN 방식의 비교 운영자 2008-03-15 11688
125   회원사 관련정보 Update 관련 문의 이종섭 2008-02-12 11591
124   SPS Analyzer Pro5 를 구합니다. 고채근 2007-12-15 13275
123   profibus가 무엇인지 정확히 알고 싶습니다. 질문자 2007-12-02 12418
        
[1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [12]  

   

Copyright ⓒ 1999 Korea PROFIBUS Association All rights reserved.
Tel : (031) 217-2640 / Fax : (031) 216-2644 / Any question to KPA@profibus.co.kr

Systeme Helmholz
Deutschmann Automation
Profichip
Autem
KUNBUS