  제목 : [RE]Profibus DP 컨넥터에 관한 문의
이 름
  운영자 (2008-03-21 오후 12:41:28 , 조회 : 13037
홈페이지   http://profibus.co.kr
E-Mail   kpa@profibus.co.kr
안녕 하세요?
문의에 감사 드립니다. 다음 답변을 참조 하세요.

질문1답: 프로피버스커넥터는 지멘스 이외에도 몇몇 유럽회사 (예 :  ProfiChip사등등.. )가 만들어 판매 합니다.
이미 고속의 네트워크에 미칠수 있는 임피던스등을 고려한 기성품을 권장 합니다.
" http://www.profichip.com/fileadmin/profichip/products/Profichip_DB_EasyConn_10_2008_ftp.pdf " 참조 하세요..

질문2답: DIAG Part 나 Termination Resistor가 이상이 생길 확률은 거의 드문것으로 판단 됩니다.
고장의경우 통신선의 단락이라면 당연히 해당 세그먼트는 통신중지가 될것이고.
혹시 애매한 저항값이나 임피던스값을 갖는 고장이라면 단락과 같이 해당세그먼트 전체에 영향을 주어 통신의 에러나 중지등의 영향을 줄 수는 있겠지요.
하지만 두가지경우 모두 버스선로의 단락이나 접속불량을 걱정하는것과 동일한 정도가
되지 않을까 싶습니다.

질문3답: 이경우도 발생한다면 더이상 상품이 아닐텐데요.
만의 하나 DIAG Part의 정보가 잘못되었는지의 판단은 최종적으로 Analyzer와
파형의 분석결과로 비교하게 되면 가장 확실 합니다.

상기의 질문2와 질문3의 경우 모두 Analyzer (특히 Oscilloscope 기능이 추가된 ProfiTrace  II) 에의해 용이하게 판단을 할 수 있습니다.

* 프로피버스의 진단에가장 유용한 Tool은 Oscilloscope와 Analyzer입니다.

참고로 DIAG Port부 Connector와 ProfiTrace II의 자료를 회원자료실에
올려 놓았습니다. : " http://www.profichip.com/fileadmin/profichip/products/Profichip_DB_EasyConn_10_2008_ftp.pdf "
" http://www.procentec.com/profitrace2/ko/index.php " 참조 바랍니다.

이상 도움이 되시길 바랍니다.    


>안녕하십니까? 포항제철소에 근무하는 정규인입니다.<br>
><br>
>Profibus DP 통신 연결시 주로 사용하는 컨넥터는 SIEMENS사에서 나오는 DB9<br>
><br>
>제품을 사용하고 있는데요, 질문1. 혹시 이 외에도 주로 사용되는 제품이 무엇인지요?<br>
><br>
>그리고, Easy Connector 에 관한 질문입니다.<br>
><br>
>컨넥터 내부에 칩이 있어서 여러가지 Diagnosic 정보를 알려주는데, 질문2.  혹시 <br>
><br>
>내부 Chip에서 고장 발생시 또는 선간 Short 발생시, 기존 통신 Line에 미칠 수 있는 영향은 무엇인지 알려주세요.<br>
><br>
>또한 질문3. 컨넥터 자체가 고장나서 컨넥터에서 제공하는 정보가 잘못된 것일수도 있다는<br>
><br>
>판단은 어떻게 내릴 수 있는지요?<br>
><br>
>자세한 기술자료가 있다면 보내주시면 더욱 감사하겠습니다.<br>
>  
IP : 220.117.150.142
          


번호 제목 이름 날짜 조회
140   profibus-dp에 error 관련 심재하 2009-04-13 9618
139   [RE]profibus-dp에 error 관련 운영자 2009-04-13 8542
138   [RE][RE]profibus-dp에 error 관련 심재하 2009-04-13 9934
137   profibus상의 데이터를 모니터링 하고 싶어요. 김기희 2009-04-06 9599
136   [RE]profibus상의 데이터를 모니터링 하고 싶어요. 운영자 2009-04-07 8457
135   문의 드립니다. 이동희 2009-01-07 9132
134   [RE]답변 드립니다. 운영자 2009-01-07 9686
133   마스터 에이직 태영 2008-05-16 12799
132   [RE]마스터 에이직 운영자 2008-05-18 12591
131   Profibus DP Cycle Time 계산방법 선재학 2008-03-27 14555
130   [RE]Profibus DP Cycle Time 계산방법 운영자 2008-04-03 13716
129   Profibus DP 컨넥터에 관한 문의 정규인 2008-03-20 12467
  [RE]Profibus DP 컨넥터에 관한 문의 운영자 2008-03-21 13038
127   PROFIBUS DP 와 CAN 방식의 비교 주성훈 2008-03-12 12411
126   [RE]PROFIBUS DP 와 CAN 방식의 비교 운영자 2008-03-15 11687
125   회원사 관련정보 Update 관련 문의 이종섭 2008-02-12 11590
124   SPS Analyzer Pro5 를 구합니다. 고채근 2007-12-15 13275
123   profibus가 무엇인지 정확히 알고 싶습니다. 질문자 2007-12-02 12417
        
[1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [12]  

   