전체 212, 5/12 페이지  로그인
  제목 : [RE]Profibus DP Cycle Time 계산방법
이 름
  운영자 (2008-04-03 오전 6:43:04 , 조회 : 13715
홈페이지   http://profibus.co.kr
E-Mail   kpa@profibus.co.kr
프로피버스의 싸이클 타임의 변수로는
버스의 통신속도(9.6K~12Mbps), 노드수(1~124), Data의양 (노드당244/244byte max.)등에 의해 결정이 됩니다.
그래서 마스터에서 Configuration을 완료 하면 Configurator에서 예상 Cycle Time 결과가 계산됩니다.
예로 슬레이브가 10개있고 2 byte Out / 2 byte In에 12Mbps로 통신한다고 가정하면 약 0.25ms 걸립니다.
따라서 이를 기준으로 I/O수, 노드수, 통신속도로 유추하여 보시면 어느정도 맞게 예상 할 수 있습니다.
이상 도움이 되시길 바랍니다.

>안녕하십니까.<br>
>Profibus DP Cycle Time 계산 방법을 알고 싶습니다.<br>
>개략적인 계산방법이 제조사마다 약간의 차이가 있는데<br>
>어떤 방법으로 계산을 해야 맞는 건지요?.<br>
>  
IP : 219.105.34.185
          


번호 제목 이름 날짜 조회
140   profibus-dp에 error 관련 심재하 2009-04-13 9618
139   [RE]profibus-dp에 error 관련 운영자 2009-04-13 8542
138   [RE][RE]profibus-dp에 error 관련 심재하 2009-04-13 9934
137   profibus상의 데이터를 모니터링 하고 싶어요. 김기희 2009-04-06 9599
136   [RE]profibus상의 데이터를 모니터링 하고 싶어요. 운영자 2009-04-07 8457
135   문의 드립니다. 이동희 2009-01-07 9132
134   [RE]답변 드립니다. 운영자 2009-01-07 9686
133   마스터 에이직 태영 2008-05-16 12799
132   [RE]마스터 에이직 운영자 2008-05-18 12591
131   Profibus DP Cycle Time 계산방법 선재학 2008-03-27 14555
  [RE]Profibus DP Cycle Time 계산방법 운영자 2008-04-03 13716
129   Profibus DP 컨넥터에 관한 문의 정규인 2008-03-20 12467
128   [RE]Profibus DP 컨넥터에 관한 문의 운영자 2008-03-21 13037
127   PROFIBUS DP 와 CAN 방식의 비교 주성훈 2008-03-12 12411
126   [RE]PROFIBUS DP 와 CAN 방식의 비교 운영자 2008-03-15 11687
125   회원사 관련정보 Update 관련 문의 이종섭 2008-02-12 11590
124   SPS Analyzer Pro5 를 구합니다. 고채근 2007-12-15 13275
123   profibus가 무엇인지 정확히 알고 싶습니다. 질문자 2007-12-02 12416
        
[1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [12]  

   

Copyright ⓒ 1999 Korea PROFIBUS Association All rights reserved.
Tel : (031) 217-2640 / Fax : (031) 216-2644 / Any question to KPA@profibus.co.kr

Systeme Helmholz
Deutschmann Automation
Profichip
Autem
KUNBUS