  제목 : [RE]Profibus Line A-B 간 전압
이 름
  운영자 (2006-03-03 오후 2:18:46 , 조회 : 11798
홈페이지   http://profibus.co.kr
E-Mail   kpa@profibus.co.kr
보통 전압 측정은 line A와 LineB간의 전압을 측정하는데 통상적으로 4~5V 내에서 측정됩니다. 최소전압차는 +/- 200mV이나 그러나 3V 보다 낮으면 통신에 문제가 생긴다고 보면 됩니다.

속도나 거리, 기기간의 간격, 접지여부등에 따라 노이즈가 생길 수도 있습니다.
PROFIBUS DP는 NRZ-CODED SIGNAL을 사용합니다.

>안녕하세요?<br>
>Profibus Cable Tester(H/W 및 S/W)를 가지고 한 공정에<br>
>측정한 결과 노드별 Signal voltage가 3.4~4.4 V로 측정되었는데,<br>
>통신에 문제가 된다고 판단되는 minimum 전압레벨이 규정이 되어있는지 궁금합니다.<br>
><br>
>- 현장환경<br>
>   .Siemens PLC와 Siemens Drive(20여대)가 약 200m 정도로 떨어져 있고,<br>
>   PLC와 Drive가 각각 다른 위치에 서로 떨어져 있습니다.(약 150m).<br>
>   Drive 룸에 RS485 리피터가 설치되어 있습니다.(광케이블 미사용).<br>
><br>
>전압측정은 LineA - LineB 간 전압인 것 같은데, 논리적으로 1, 0에 따라<br>
>시그널이 어떻게 되는지도 상세히 알고 싶습니다.(V3 pin > V5 pin : logical 1 과 같은 자료들은 보았는데, 정확한 내용은 글세요?)<br>
><br>
>조언 부탁드립니다.<br>
><br>
><br>
>  
IP : 210.121.128.244
          


번호 제목 이름 날짜 조회
140   Profibus Time Parameter 문의 이준협 2005-05-24 10781
139   [RE]Profibus Time Parameter 문의 운영자 2005-05-31 12109
138   Profibus cable 온도 범위 관련 문의 조항신 2005-11-28 10187
137   [RE]Profibus cable 온도 범위 관련 문의 운영자 2005-12-01 12369
136   Profibus 통신의 순간적인 두절에 대하여. 이용연 2005-12-10 10229
135   Profibus 통신 도와주셔요! 김유한 2005-12-11 11038
134   [RE]Profibus 통신 도와주셔요! 운영자 2005-12-12 13411
133   통신중에 error발생 조만희 2006-01-26 9880
132   [RE]통신중에 error발생 운영자 2006-02-01 12214
131   Profibus Line A-B 간 전압 이준협 2006-03-03 10295
  [RE]Profibus Line A-B 간 전압 운영자 2006-03-03 11799
129   profibus 와 cc-link 의 호환이 가능한가요. 노근택 2006-03-16 15137
128   [RE]profibus 와 cc-link 의 호환이 가능한가요. 운영자 2006-03-19 11795
127   감사합니다. 삼화이오씨알(주) 2006-05-10 9687
126   PNO 인증관련 초보설계자 2006-05-18 10111
125   [RE]PNO 인증관련 운영자 2006-05-22 11399
124   Profibus 통신중 Drive Parameter 값이 임의로 바뀝니다. 변진우 2006-06-18 10582
123   profibus dp 통신 설치 manual 부탁드립니다 이창호 2006-07-13 11145
        
[1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [12]  

   

Copyright ⓒ 1999 Korea PROFIBUS Association All rights reserved.
Tel : (031) 217-2640 / Fax : (031) 216-2644 / Any question to KPA@profibus.co.kr

Systeme Helmholz
Deutschmann Automation
Profichip
Autem
KUNBUS