  제목 : [RE]통신중에 error발생
이 름
  운영자 (2006-02-01 오후 12:32:32 , 조회 : 12413
홈페이지   http://profibus.co.kr
E-Mail   kpa@profibus.co.kr
문의에 감사 드립니다.

나타난 증세로서는 Slave(Station #24 ?) 및 Install 관련 Error일 가능성이 있습니다만, 재현하여 Analyzer 로  분석 하기전에는 확실히 단정짓기 어렵습니다.

이런 경우 통상 Configuration 만 제대로 되어 있다면 Install 문제일 수 있고 이는 Analyzer 에 의해서만이 분석 가능 합니다.

분석 방법은 우선 기본적인 Check 이후 NetTEST II 에 의하여 BUS Cabling Check 및 파형을 분석하고,  ProfiTrace에 의한 FDL Message분석을 위해 Analyzer를 걸어놓고 Error를 재현 합니다. (이를 위하여는 PROFIBUS Connector 에 External Port 가 반드시 있어야 하고, Error가 재현 되어야 합니다.)

따라서 현장진단을 위한 구체적인 예상예산은 메일로 알려 드렸고
가능하면 담당자가 PROFIBUS 정기교육에 참가 하시고 판단 해 보시기를 권장 합니다.
   (www.PROFIBUS.co.kr 참조)    

이상 개략적인 방법을 소개 드렸습니다.
업무에 도움이 되시길 바랍니다.

운영자  
IP : 210.121.128.244
          


번호 제목 이름 날짜 조회
140   Profibus Time Parameter 문의 이준협 2005-05-24 10953
139   [RE]Profibus Time Parameter 문의 운영자 2005-05-31 12337
138   Profibus cable 온도 범위 관련 문의 조항신 2005-11-28 10360
137   [RE]Profibus cable 온도 범위 관련 문의 운영자 2005-12-01 12576
136   Profibus 통신의 순간적인 두절에 대하여. 이용연 2005-12-10 10402
135   Profibus 통신 도와주셔요! 김유한 2005-12-11 11214
134   [RE]Profibus 통신 도와주셔요! 운영자 2005-12-12 13627
133   통신중에 error발생 조만희 2006-01-26 10066
  [RE]통신중에 error발생 운영자 2006-02-01 12414
131   Profibus Line A-B 간 전압 이준협 2006-03-03 10473
130   [RE]Profibus Line A-B 간 전압 운영자 2006-03-03 12022
129   profibus 와 cc-link 의 호환이 가능한가요. 노근택 2006-03-16 15320
128   [RE]profibus 와 cc-link 의 호환이 가능한가요. 운영자 2006-03-19 12025
127   감사합니다. 삼화이오씨알(주) 2006-05-10 9888
126   PNO 인증관련 초보설계자 2006-05-18 10279
125   [RE]PNO 인증관련 운영자 2006-05-22 11633
124   Profibus 통신중 Drive Parameter 값이 임의로 바뀝니다. 변진우 2006-06-18 10757
123   profibus dp 통신 설치 manual 부탁드립니다 이창호 2006-07-13 11331
        
[1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [12]  

   