프로피버스 관련한 질문에 감사 드립니다.
시스템 사정으로 질문에 회신이 늦어졌습니다.

Tset 은 Setup Time 을 의미 합니다.
즉 message를 보내기전의 wating time 입니다.
DP/PA coupler나 다른 media의 Transition 이 포함 되어 있는경우 그기기의 특성상의 waiting time입니다.

Tqui는  버스로 Send 하는 sender (ex. master) 가 send 이후  receive 모드로 바뀔때까지의 time 입니다.
이와 대응될 수 있는게 Tsdr 입니다. 이는 Slave가 Master로부터의 message에 대하여 Response back 할때까지 소요되는 시간 입니다.
따라서  Tqui < min Tsdr 이 되어야 합니다.

Min_Slave_Interval 은 버스내의 한개의 Slave가  2 번째 polling cycle 이 될때까지의 최소의 시간입니다.
프로피버스는 슬레이브에 대하여 순차적인 polling을 하므로 버스의 1 cycle time을 의미 하는데 Bus의 속도가 빨라도 해당 슬레이브가 대응 할 수 있어야 합니다. ASIC을 쓰는경우 약 100us정도 됩니다.

Tsl은 slot time으로서 Master가 데이터를 주는경우 첫번째 Octec (Frame으로 이해하세요)을 주고나서 response가 오기까지 기다리는 최대 시간입니다.
Slave는 Master로부터 데이터를 요구 받으면 반드시 이시간내에 response 하여야 합니다.
그렇지 않으면 Master는 Retry를 하거나 다음 순서의 일을 행합니다.

전반적인 내용은 교육을 통하여 이해 될 수 있습니다.
기회가 되시는대로 싸이트에 공지된 교육에 참여 하시기 바랍니다.

------------ *------------
질문내용 :

다음의 Profibus DP Time Prarameter의 의미를 알고 싶습니다.
Tset[Setup Time]
TQUI[Quiet Time]
Min Slave Interval
Tsl[Slot Time]

profibus glossory에 나온 내용으로는 이해가 쉽지 않군요..

조언 부탁드립니다.
좋은 하루 보내세요...  
IP : 210.121.128.250
          


번호 제목 이름 날짜 조회
140   Profibus Time Parameter 문의 이준협 2005-05-24 10781
  [RE]Profibus Time Parameter 문의 운영자 2005-05-31 12109
138   Profibus cable 온도 범위 관련 문의 조항신 2005-11-28 10187
137   [RE]Profibus cable 온도 범위 관련 문의 운영자 2005-12-01 12369
136   Profibus 통신의 순간적인 두절에 대하여. 이용연 2005-12-10 10229
135   Profibus 통신 도와주셔요! 김유한 2005-12-11 11038
134   [RE]Profibus 통신 도와주셔요! 운영자 2005-12-12 13411
133   통신중에 error발생 조만희 2006-01-26 9880
132   [RE]통신중에 error발생 운영자 2006-02-01 12214
131   Profibus Line A-B 간 전압 이준협 2006-03-03 10295
130   [RE]Profibus Line A-B 간 전압 운영자 2006-03-03 11798
129   profibus 와 cc-link 의 호환이 가능한가요. 노근택 2006-03-16 15136
128   [RE]profibus 와 cc-link 의 호환이 가능한가요. 운영자 2006-03-19 11795
127   감사합니다. 삼화이오씨알(주) 2006-05-10 9687
126   PNO 인증관련 초보설계자 2006-05-18 10111
125   [RE]PNO 인증관련 운영자 2006-05-22 11399
124   Profibus 통신중 Drive Parameter 값이 임의로 바뀝니다. 변진우 2006-06-18 10582
123   profibus dp 통신 설치 manual 부탁드립니다 이창호 2006-07-13 11144
        
[1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [12]  

   

Copyright ⓒ 1999 Korea PROFIBUS Association All rights reserved.
Tel : (031) 217-2640 / Fax : (031) 216-2644 / Any question to KPA@profibus.co.kr

Systeme Helmholz
Deutschmann Automation
Profichip
Autem
KUNBUS