  제목 : [RE][RE][RE]profibus통신질문입니다.
이 름
  운영자 (2011-12-21 오후 2:07:12 , 조회 : 8039
홈페이지   http://profibus.co.kr
E-Mail   kpa@profibus.co.kr
우선 프로피버스의 RS-485와 일반RS-485를 구분 하여 이해 하실 필요가 있습니다.
프로피버스의 RS-485는 최고 12Mbps의 속도로 프로피버스 spec에 따른 매우 특별한 protocol로 통신 합니다. 속도와 거리도 12Mbps ~ 9.6kbps 에서 100m,~1,200m 까지 통신 합니다. 이점이 일반 RS-485와 다른 점 입니다.

따라서 주중계기 자체에 슬레이브를 구성(최대256개) 할수있는 RS-485 port가 있다하더라도 두가지를 고려 해야 합니다.

1. 물리적으로 이는 일반적인 RS485로서 속도 9.6 kbps ~ 12M bps를 속도로 통신 할 수 없을 겁니다. - 이점이 현재 구성에 어려운 점이지요.

2. 프로토콜만 맞추어주면 되는것이 이론적으로는 맞지만 현실적으로 그렇게 맞추기에는 프로토콜이 너무 방대하여 불가능 합니다.
그래서 Protocol Stack이 내장된 ASIC 을 사용 해서 Interface를 개발 하는 것이고 이도 어렵다면 PROFIBUS IC module 을 이용 하는것 입니다.

이전답변의 2안에서의 의미는 일반 RS-485로서 아마도 일반슬레이브 10개정도는 속도에 구애없이 구성이 가능 하겠다 싶어 예를 드린겁니다.
구성은 "부중계기" -- (프로피버스통신)-- "프로피버스 to 일반 RS485" --> "일반RS-485슬레이브들"(ex:10대) 입니다.
즉 이 예에서는 PROFIBUS Slave 1개당 일반슬레이브 10개 이지요.
이는 어디까지나 슬레이브 데이터량과 요구되는 속도에 따라 수량이 최적화 되어야 하겠습니다.

현재 문의자의 고민은 RS-485의 수량이 너무 많음에 따라 구성과 속도의 제약이 발생하니 어떻게 구성 하는가를 고민 하는 것일테고, 이를 극복하기 위하여 속도와 구성면에서 PROFIBUS의 잇점을 살리자는 것입니다.

연락주시면  구성방안을 구체적으로 고민 해 드리겠습니다.


>부중계기내에 "이더넷 to 프로피버스마스터(PROFIBUS Master)" 를 설치하고<br>
>기존의 슬레이브에는 "PROFIBUS ASIC에 의한 I/F 포트" 나 "PROFIBUS IC 모듈"을 장치 합니다. (프로피버스 슬레이브로서 약간의 개발필요)<br>
>이경우는 부중계기 1개당 124개의 슬레이브를 연결 할 수 있으며 속도나 데이터량에 전혀 구애 되지 않고 구성 할 수 있습니다.<br>
>124슬레이브를 초과 할 경우에는 부중계기를 추가하여 다시 124개의 슬레이브를 거느립니다.<br>
>4000개 슬레이브라면 약 33개의 부중계기가 필요 하게 됩니다.<br>
><br>
>이렇게 답변을 주셨는데요<br>
><br>
>주중계기 자체에 슬레이브를 구성(최대256개) 할수있는 port가 있습니다.<br>
><br>
>이더넷 to 프로피버스마스터를 설치했다면 같은 485통신이니 프로토콜만<br>
><br>
>맞추면 슬레이브는 건들 필요가 없지 안나요? 자사 부중계기 > 슬레이브 (485통신입니다)<br>
><br>
>2안에 대해서는  일반RS-485의 마스터를 슬레이브에 설치하면 된다고 하셨는데<br>
><br>
>각각 슬레이브마다 다설치 해야 된단 말씀이신지요?<br>
><br>
>시스템 구성이 슬레이브가 4000개가 구성되있다면 4000개 모두 설치를<br>
><br>
>해줘야 하나요? 답변 부탁드립니다.

>>질문에 답 드립니다.<br><br>
>><br><br>
>>우선은 PC---->부중계기까지는 이더넷으로 통신하고 <br><br>
>>부중계-> 슬레이브는 시리얼 통신하는것이 기존의 방식인데<br><br>
>>슬레이브 수가 많은 관계로 속도나 데이터 처리에 부담이 되니 이를 어떻게 통신 할 건지에 대한 고민인듯 합니다. (질문의 요지가 맞겠지요?)<br><br>
>><br><br>
>>프로피버스의 경우를 말씀 드리면 ..<br><br>
>><br><br>
>>1안) 부중계기내에 "이더넷 to 프로피버스마스터(PROFIBUS Master)" 를 설치하고<br><br>
>>기존의 슬레이브에는 "PROFIBUS ASIC에 의한 I/F 포트" 나 "PROFIBUS IC 모듈"을 장치 합니다. (프로피버스 슬레이브로서 약간의 개발필요)<br><br>
>><br><br>
>>이경우는 부중계기 1개당 124개의 슬레이브를 연결 할 수 있으며 속도나 데이터량에 전혀 구애 되지 않고 구성 할 수 있습니다.<br><br>
>>124슬레이브를 초과 할 경우에는 부중계기를 추가하여 다시 124개의 슬레이브를 거느립니다.<br><br>
>>4000개 슬레이브라면 약 33개의 부중계기가 필요 하게 됩니다.<br><br>
>><br><br>
>>2안)  여전히 부중계기내에 "이더넷 to PROFIBUS Master" 를 설치하고<br><br>
>>프로피버스 슬레이브로서 "PROFIBUS to RS485유니트 모듈"을 설치하여 <br><br>
>>프로피버스 슬레이브(= 일반RS-485의 마스터)를 경유하여 일반 RS485에 의해 기존의 슬레이브에 연결 합니다. - 이경우 기존의 귀사의 슬레이브제품을 그대로 사용 합니다.<br><br>
>><br><br>
>>데이터량이나 구성거리등에 구애 되겠지만 대략 10개의 슬레이브를 일반 RS-485로 연결 한다면 1안의 "부중계기:PROFIBUS Master"와 "프로피버스슬레이브(PROFIBUS Slave : 일반 RS485 마스터)의 수량이 1/10로 줄어드는 잇점이 있습니다.<br><br>
>><br><br>
>>데이터량/ 요구되는 속도/ 구성거리/ 슬레이브수량 을 놓고 종합적인 판단이 필요 합니다.<br><br>
>>구성하기 용이하게 부품단위/ 구성품단위/ 기성품 단위로 선택하여 구성 하실 수 있습니다. 자세한 구성방안은 연락을 주시면 보다 구체적이고 상세히 안내 드리겠습니다.<br><br>
>><br><br>
>>한국프로피버스협회 : 031-217-2640<br><br>
><br>
><br>
>우선 답변감사드립니다 <br>
><br>
>첫번째 사항에대해서 궁금한게 있어서 질문드립니다.<br>
><br>
 
IP : 14.47.15.64
          


번호 제목 이름 날짜 조회
176   [RE]profibus통신질문입니다. 운영자 2011-12-21 6789
175   [RE][RE]profibus통신질문입니다. 이병규 2011-12-21 6306
  [RE][RE][RE]profibus통신질문입니다. 운영자 2011-12-21 8040
173   [RE]PLC ANALYZER pro5 구입 문의 운영자 2011-10-21 5967
172   ProfiTrace2 관련 문의 정성훈 2011-09-02 5877
171   [RE]ProfiTrace2 관련 문의 운영자 2011-09-06 6637
170   Profibus DP 관련 문의. 정중원 2011-08-04 6267
169   [RE]Profibus DP 관련 문의. 운영자 2011-08-07 6739
168   plc analyzer질문좀드릴께요... 강성준 2011-06-15 6159
167   [RE]plc analyzer질문좀드릴께요... 운영자 2011-06-26 6099
166   modbus RTU 파형 측정 방법 이중근 2011-06-08 6159
165   [RE]modbus RTU 파형 측정 방법 운영자 2011-06-26 6483
164   컨버터 질문있습니다. 강성구 2011-04-01 6383
163   [RE]컨버터 질문있습니다. 운영자 2011-04-05 7015
162   [중요] profibus 관련 문의입니다. 꼭 좀 읽어주세요 이중근 2011-03-14 6933
161   [RE][중요] profibus 관련 문의입니다. 꼭 좀 읽어주세요 운영자 2011-03-15 7131
160   CP5613 A2 Master 카드 사용시 통신 구성 김성민 2010-06-01 8919
159   [RE]CP5613 A2 Master 카드 사용시 통신 구성 운영자 2010-06-02 9362
        
[1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [12]  

   

Copyright ⓒ 1999 Korea PROFIBUS Association All rights reserved.
Tel : (031) 217-2640 / Fax : (031) 216-2644 / Any question to KPA@profibus.co.kr

Systeme Helmholz
Deutschmann Automation
Profichip
Autem
KUNBUS