  제목 : [RE]ProfiTrace2 관련 문의
이 름
  운영자 (2011-09-06 오전 9:53:13 , 조회 : 6636
홈페이지   http://profibus.co.kr
E-Mail   kpa@profibus.co.kr
문의에 감사 드립니다.

1. 우선은 PROFIBUS 교육참가를 권장 드립니다.
PROFIBUS를 이해 하시고 Tool을 사용 하시면 한층 편리 합니다.
특히 Data Trace내용의 이해에 많은 도움이 됩니다.

2. 그렇지 못한경우라도 기초적으로 오실로 스코프 기능의 ScopeWare 와 기기 전압의 Bar Graph기능을 사용 하시면 초보자도 쉽게 PROFIBUS의 상태를 알 수 있습니다.
우선 네트워크의 어느 곳이라도 ProfiCore를 연결 하여 Live List 까지 확인 합니다.

2-1) Scopeware 의 파형을 봅니다.
정상적인 경우는 구형파(네모파)의 파형이 나옵니다.
Error가 발생 할수 있는 상태의 경우는 Noise 형태의 glitch 파형이나 일그러진 파형이 나옵니다.

2-2) Bar Graph 를 봅니다.
정상적인 경우라면 5V를 기준으로 녹색으로 나옵니다.
그러나 Termination 이 되지 않거나 단선등의 문제가 있는경우 7~8V이상의 높은전압 으로 나타 납니다.
반대의 경우 반사파가 많거나 Termination이 많은경우등 상태가 좋지 않은경우 2.5~3V미만의 붉은색 Bar로 표시 됩니다.
이 경우 Error발생소지가 많으므로 시급히 개선 해야 합니다.

AB Differential voltage : 실제 통신신호의 전압 평균치
AB Diff stable voltage : 0신호의 최고 전압과, 1신호의 최저 전압의 차이
이전압이 낮게 나오면 버스가 그만큼 안정되지 못함을 의미 합니다.

즉 두가지 전압 모두 5V를 기준으로 녹색으로 표시 되어야 최적의 컨디션이 됩니다.

이후 ProfiTrace data를 이해하고 활용 하시면 원인추정과 대책수립에 도움이 됩니다.

이상 도움이 되시길 바랍니다.
-----------------------------------------

>안녕하세요. ProfiTrace2 Tool을 사용하는 중 궁금한 사항이 있어 아래와 같이 문의 드립니다. <br>
><br>
>ProfiTrace2 Tool을 가지고 현장에 설치되어 있는(공사기간 포함 5년정도 된 설비입니다.) Profibus Line 상태를 점검할려고 합니다. <br>
>ProfiTrace2 Tool을 가지고 점검을 할려고 하는데 어떤곳에 중점을 두고 봐야하는지 잘 모르겠습니다.<br>
><br>
>그리고 Tool 을 사용하다 보니 Bar graph mode가 두 가지 있는데 (AB Differential voltage 와 AB Diff stable voltage) 정확하게 어떤것인지 모르겠습니다. <br>
><br>
>AB Differential voltage 란?<br>
><br>
>AB Diff stabel voltage 란?<br>
><br>
>차이점도 알고 싶습니다.<br>
><br>
>ProfiTrace2 Tool을 가지고 어떻게 점검을 해야하는지 고수님의 답변 기다리겠습니다.<br>
><br>
>====그리고 별도로 하나 더 문의 드립니다. 제가 통신관련하여 문외한 입니다.<br>
>만약 Profibus 기초 교육을 받기전에 알아야 하는 사항이 있으면 관련 문서 혹은 내용을 가르쳐 주시면 감사하겠습니다_이번 혹은 다음에 받을 계획입니다.==== <br>
><br>
>고맙습니다. <br>
>  
IP : 14.47.15.64
          


번호 제목 이름 날짜 조회
176   [RE]profibus통신질문입니다. 운영자 2011-12-21 6789
175   [RE][RE]profibus통신질문입니다. 이병규 2011-12-21 6306
174   [RE][RE][RE]profibus통신질문입니다. 운영자 2011-12-21 8039
173   [RE]PLC ANALYZER pro5 구입 문의 운영자 2011-10-21 5967
172   ProfiTrace2 관련 문의 정성훈 2011-09-02 5877
  [RE]ProfiTrace2 관련 문의 운영자 2011-09-06 6637
170   Profibus DP 관련 문의. 정중원 2011-08-04 6267
169   [RE]Profibus DP 관련 문의. 운영자 2011-08-07 6738
168   plc analyzer질문좀드릴께요... 강성준 2011-06-15 6159
167   [RE]plc analyzer질문좀드릴께요... 운영자 2011-06-26 6099
166   modbus RTU 파형 측정 방법 이중근 2011-06-08 6159
165   [RE]modbus RTU 파형 측정 방법 운영자 2011-06-26 6483
164   컨버터 질문있습니다. 강성구 2011-04-01 6383
163   [RE]컨버터 질문있습니다. 운영자 2011-04-05 7015
162   [중요] profibus 관련 문의입니다. 꼭 좀 읽어주세요 이중근 2011-03-14 6933
161   [RE][중요] profibus 관련 문의입니다. 꼭 좀 읽어주세요 운영자 2011-03-15 7131
160   CP5613 A2 Master 카드 사용시 통신 구성 김성민 2010-06-01 8919
159   [RE]CP5613 A2 Master 카드 사용시 통신 구성 운영자 2010-06-02 9362
        
[1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [12]  

   

Copyright ⓒ 1999 Korea PROFIBUS Association All rights reserved.
Tel : (031) 217-2640 / Fax : (031) 216-2644 / Any question to KPA@profibus.co.kr

Systeme Helmholz
Deutschmann Automation
Profichip
Autem
KUNBUS