  Á¦¸ñ : Profibus DP °ü·Ã ¹®ÀÇ.
ÀÌ ¸§
  Á¤Áß¿ø (2011-08-04 ¿ÀÈÄ 9:37:17 , Á¶È¸ : 6982
ȨÆäÀÌÁö   http://www.aprojin.com
E-Mail   verchiel@aprojin.com
¾È³çÇϼ¼¿ä.

Profibus DP Åë½Å °ü·Ã ¸î°¡Áö ±Ã±ÝÇÑ »çÇ×ÀÌ ÀÖ¾î ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.

1. Profibus DP Åë½Å µ¥ÀÌŸ ÇÁ·ÎÅäÄÝ ±ÔÁ¤ÀÌ Á¸Àç Çϴ°ɷΠ¾Æ´Âµ¥
    Çö ½Ã½ºÅÛ¿¡¼­ »ç¿ëÁßÀÎ ÇÁ·ÎÅäÄÝ ±ÔÁ¤À» È®ÀÎÇÏ´Â ¹æ¹ýÀÌ ÀÖ³ª¿ä.
    SIMATIC_S7 PLC & Schneider IFA Motor »ç¿ëÁß

2. ÇöÀç µÎ ½Ã½ºÅÛ °£¿¡ ¿À·ù°¡ ¹ß»ýÇϴµ¥ ÆÐŶ ¿À·ù¸¦ È®ÀÎÇÏ°íÁ® ÇÕ´Ï´Ù.
    (¿À·ù Á¤º¸°¡ ³ªÅ¸³ªÁö ¾Ê´Â °ü°è·Î ÆÐŶ ºÐ¼®À¸·Î ¿øÀÎ ÃßÀû ¿¹Á¤)
    ÀûÇÕÇÑ ÀåºñÀÇ ±¸ÀÔó ¹× ModelÃßõ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.

ÀÌ»ó ÀÔ´Ï´Ù.
´äº¯ ºÎŹµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.  
IP : 61.36.18.195
          


¹øÈ£ ¡î Á¦¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
177   profibusÅë½ÅÁú¹®ÀÔ´Ï´Ù. À̺´±Ô 2011-12-20 7154
176   [RE]profibusÅë½ÅÁú¹®ÀÔ´Ï´Ù. ¿î¿µÀÚ 2011-12-21 7526
175   [RE][RE]profibusÅë½ÅÁú¹®ÀÔ´Ï´Ù. À̺´±Ô 2011-12-21 7032
174   [RE][RE][RE]profibusÅë½ÅÁú¹®ÀÔ´Ï´Ù. ¿î¿µÀÚ 2011-12-21 8732
173   [RE]PLC ANALYZER pro5 ±¸ÀÔ ¹®ÀÇ ¿î¿µÀÚ 2011-10-21 6668
172   ProfiTrace2 °ü·Ã ¹®ÀÇ Á¤¼ºÈÆ 2011-09-02 6583
171   [RE]ProfiTrace2 °ü·Ã ¹®ÀÇ ¿î¿µÀÚ 2011-09-06 7340
  Profibus DP °ü·Ã ¹®ÀÇ. Á¤Áß¿ø 2011-08-04 6983
169   [RE]Profibus DP °ü·Ã ¹®ÀÇ. ¿î¿µÀÚ 2011-08-07 7464
168   plc analyzerÁú¹®Á»µå¸±²²¿ä... °­¼ºÁØ 2011-06-15 6883
167   [RE]plc analyzerÁú¹®Á»µå¸±²²¿ä... ¿î¿µÀÚ 2011-06-26 6844
166   modbus RTU ÆÄÇü ÃøÁ¤ ¹æ¹ý ÀÌÁß±Ù 2011-06-08 6832
165   [RE]modbus RTU ÆÄÇü ÃøÁ¤ ¹æ¹ý ¿î¿µÀÚ 2011-06-26 7201
164   ÄÁ¹öÅÍ Áú¹®ÀÖ½À´Ï´Ù. °­¼º±¸ 2011-04-01 7099
163   [RE]ÄÁ¹öÅÍ Áú¹®ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿î¿µÀÚ 2011-04-05 7789
162   [Áß¿ä] profibus °ü·Ã ¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù. ²À Á» ÀоîÁÖ¼¼¿ä ÀÌÁß±Ù 2011-03-14 7683
161   [RE][Áß¿ä] profibus °ü·Ã ¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù. ²À Á» ÀоîÁÖ¼¼¿ä ¿î¿µÀÚ 2011-03-15 7861
160   CP5613 A2 Master Ä«µå »ç¿ë½Ã Åë½Å ±¸¼º ±è¼º¹Î 2010-06-01 9581
        
[1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ¢º [12]  

   