  제목 : [RE]프로피버스 에러 및 결선관련 문의사항
이 름
  운영자 (2006-10-19 오후 3:38:02 , 조회 : 14621
홈페이지   http://profibus.co.kr
E-Mail   kpa@profibus.co.kr
PROFIBUS 통신에서는 전용커넥터를 사용하는 것이 바람직합니다.
통상의 경우 전용커넥터를 사용하지 않을 경우  에러를 발생시킬 수 있는 여지가 많아집니다. (전위차, Noise, termination, 저항 문제).
그 외의 원인으로는 기기 수와 통신속도에 케이블의 거리등을 근거로 판단해야 하며 Aalyzer등에 의한 분석도 가능 하리라고 봅니다.
보통 전압은 4~5V가 정상이고 Noise를 일으킬 수 있는 전위차는 ±200mv이상입니다.
또한 capacity는 30pF/m이하여야 합니다.
일단 전용커넥터로 바꿔서 테스트해보시기 바랍니다.

>수고하십니다.<br>
><br>
>프로피버스 Master - Slave 들 간의 결선관련하여 문의 드리고자 합니다.<br>
><br>
>노이즈성에 의해 Master가 Slave와의 통신 두절을 인식하여 에러를 발생시키는데<br>
><br>
>결선 방법에 문제가 있을 수 있는지 문의드리고 싶습니다.<br>
><br>
>[결선 현황]<br>
>1) Slave 의 통신 Module에 별도의 DC 전원 공급없이 통신하고 있고 Connector는<br>
>    전용이 아닌 일반 9PIN D서브를 사용하고 있음.<br>
>2) 3PIN-8PIN만 결선 처리하고 (Shield처리 포함) Master와 종단의 Slave에만 <br>
>    Bus Termination만 실시 함( 상대기기는 ABB INVERTER임)<br>
><br>
>[에러 발생]<br>
>1) 거의 발생되지 않지만 1,2회 발생되고 있음.(이동 설비)<br>
><br>
>[원인 추정]<br>
>1) 유도성 노이즈에 의한 것으로 판단되지만 Cable 단선 혹은 냉납등으로도 원인 발생<br>
><br>
>[문의사항]<br>
> 1) 상기 추정원인으로 인해 발생될 수 있는지 여부<br>
> 2) 3-8PIN간의 전압이 4-5V전압이 있는 것으로 알고 있는데 상대기기들간의<br>
>     DC전압 전위차 문제가 발생되어 Master가 Slave와 에러가 발생될 수 있는지 여부<br>
> 3) 전위차를 방지하기 위해 상대기기마다 3PIN-6PIN 및 5PIN-8PIN에 각각 330옴의<br>
>     저항을 결선하면 문제가 해결 될 수 있는지 여부.  <br>
><br>
>... 바쁘시더라도 답변부탁드립니다.  
IP : 168.126.88.229
          


번호 제목 이름 날짜 조회
104   프라피버스 진단 핸디 제품 vishnu4 2007-01-12 9928
103   [RE]프라피버스 진단 핸디 제품 운영자 2007-01-12 11332
102   ABB Drives NPBA-12 통신 방법 김재영 2006-12-26 10509
101   Profitrace에 관한 자료좀 부탁합니다. 송성진 2006-12-25 9884
100   [RE]Profitrace에 관한 자료좀 부탁합니다. 운영자 2006-12-26 10846
99   PROFI-MET configuration tool 문의 bjw935 2006-12-20 11434
98   [RE]PROFI-MET configuration tool 문의 운영자 2006-12-23 17490
97   프로피버스 에러 및 결선관련 문의사항 lcy2351 2006-10-19 10623
  [RE]프로피버스 에러 및 결선관련 문의사항 운영자 2006-10-19 14622
95   답변 감사드리면서 한가지 더 여쭤보고자 합니다. 정성호 2006-09-05 9734
94   [RE]답변 감사드리면서 한가지 더 여쭤보고자 합니다. 운영자 2006-09-06 11834
93   Woodhead사의 프로피버스용 PCI 카드 관련 라이브러리 및 API함수에 대하여.. 정성호 2006-09-04 10355
92   [RE]Woodhead사의 프로피버스용 PCI 카드 관련 라이브러리 및 API함수에 대하여.. 운영자 2006-09-05 11621
91   프로피버스와 인터버스의 차이점 정성호 2006-08-24 10411
90   profibus dp 통신 설치 manual 부탁드립니다 이창호 2006-07-13 11067
89   Profibus 통신중 Drive Parameter 값이 임의로 바뀝니다. 변진우 2006-06-18 10514
88   PNO 인증관련 초보설계자 2006-05-18 10041
87   [RE]PNO 인증관련 운영자 2006-05-22 11297
        
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [12]  

   

Copyright ⓒ 1999 Korea PROFIBUS Association All rights reserved.
Tel : (031) 217-2640 / Fax : (031) 216-2644 / Any question to KPA@profibus.co.kr

Systeme Helmholz
Deutschmann Automation
Profichip
Autem
KUNBUS