  제목 : 프로피버스 에러 및 결선관련 문의사항
이 름
  lcy2351 (2006-10-19 오전 9:56:08 , 조회 : 9097
홈페이지  
E-Mail   smartangel@dweng.co.kr
수고하십니다.

프로피버스 Master - Slave 들 간의 결선관련하여 문의 드리고자 합니다.

노이즈성에 의해 Master가 Slave와의 통신 두절을 인식하여 에러를 발생시키는데

결선 방법에 문제가 있을 수 있는지 문의드리고 싶습니다.

[결선 현황]
1) Slave 의 통신 Module에 별도의 DC 전원 공급없이 통신하고 있고 Connector는
    전용이 아닌 일반 9PIN D서브를 사용하고 있음.
2) 3PIN-8PIN만 결선 처리하고 (Shield처리 포함) Master와 종단의 Slave에만
    Bus Termination만 실시 함( 상대기기는 ABB INVERTER임)

[에러 발생]
1) 거의 발생되지 않지만 1,2회 발생되고 있음.(이동 설비)

[원인 추정]
1) 유도성 노이즈에 의한 것으로 판단되지만 Cable 단선 혹은 냉납등으로도 원인 발생

[문의사항]
 1) 상기 추정원인으로 인해 발생될 수 있는지 여부
 2) 3-8PIN간의 전압이 4-5V전압이 있는 것으로 알고 있는데 상대기기들간의
     DC전압 전위차 문제가 발생되어 Master가 Slave와 에러가 발생될 수 있는지 여부
 3) 전위차를 방지하기 위해 상대기기마다 3PIN-6PIN 및 5PIN-8PIN에 각각 330옴의
     저항을 결선하면 문제가 해결 될 수 있는지 여부.  

... 바쁘시더라도 답변부탁드립니다.  
IP : 59.23.97.13
          


번호 제목 이름 날짜 조회
102   ABB Drives NPBA-12 통신 방법 김재영 2006-12-26 8902
101   Profitrace에 관한 자료좀 부탁합니다. 송성진 2006-12-25 8533
100   [RE]Profitrace에 관한 자료좀 부탁합니다. 운영자 2006-12-26 9165
99   PROFI-MET configuration tool 문의 bjw935 2006-12-20 9711
98   [RE]PROFI-MET configuration tool 문의 운영자 2006-12-23 15581
  프로피버스 에러 및 결선관련 문의사항 lcy2351 2006-10-19 9098
96   [RE]프로피버스 에러 및 결선관련 문의사항 운영자 2006-10-19 12502
95   답변 감사드리면서 한가지 더 여쭤보고자 합니다. 정성호 2006-09-05 8433
94   [RE]답변 감사드리면서 한가지 더 여쭤보고자 합니다. 운영자 2006-09-06 9998
93   Woodhead사의 프로피버스용 PCI 카드 관련 라이브러리 및 API함수에 대하여.. 정성호 2006-09-04 8864
92   [RE]Woodhead사의 프로피버스용 PCI 카드 관련 라이브러리 및 API함수에 대하여.. 운영자 2006-09-05 10051
91   프로피버스와 인터버스의 차이점 정성호 2006-08-24 8895
90   profibus dp 통신 설치 manual 부탁드립니다 이창호 2006-07-13 9430
89   Profibus 통신중 Drive Parameter 값이 임의로 바뀝니다. 변진우 2006-06-18 9163
88   PNO 인증관련 초보설계자 2006-05-18 8681
87   [RE]PNO 인증관련 운영자 2006-05-22 9712
86   감사합니다. 삼화이오씨알(주) 2006-05-10 8217
85   profibus 와 cc-link 의 호환이 가능한가요. 노근택 2006-03-16 13411
        
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [12]  

   

Copyright ⓒ 1999 Korea PROFIBUS Association All rights reserved.
Tel : (031) 217-2640 / Fax : (031) 216-2644 / Any question to KPA@profibus.co.kr

Systeme Helmholz
Deutschmann Automation
Profichip
Autem
KUNBUS