  제목 : [RE][초긴급]정말 이상한 profibus파형이 나왔습니다.
이 름
  운영자 (2012-10-25 오후 8:51:09 , 조회 : 4321
홈페이지   http://profibus.co.kr
E-Mail   kpa@profibus.co.kr
Master 쪽 전압이 높게 나오는 반면, 멀리 있는 Slave의 전압이 낮게 나오고 있습니다.
이는 측정을 Master port 에서 한듯하며 반대쪽의 맨끝단에서도 측정 하여 비교 해 볼 필요가 있습니다만,
전반적으로 PROFIBUS 라인이 말끔하게 좋지는 않은 상황이므로
아마도 Master 쪽 Termination 이나 라인상황을 점검 하여 원칙적으로 전압이 고르게 나오도록 하여야 겠습니다.

이상 도움이 되시길 바랍니다.

>장비점검차 proficore ultra로 scoping을 했는데,너무 이상해서 문의드립니다.<br>
>현재는 이상없이 돌아가나,잠재적인 추정내용을 알고 싶습니다.<br>
><br>
 
IP : 14.47.15.64
          


번호 제목 이름 날짜 조회
210   Profibus 관련 문의사항 _필독 요망 기창수 2007-09-18 13997
209   (PROFIBUS 한국 내 인증품, CC-Link, DeviceNet등 과의 비교)자료 요청 이근우 2003-12-08 9513
208   [@.@]a.. 프로피버스..인터페이스용 PC 카드..에 관한 문의 김귀열 2005-01-28 10593
207   [문의]Fieldbus 비교 남병규 2003-08-26 10116
206   [중요] profibus 관련 문의입니다. 꼭 좀 읽어주세요 이중근 2011-03-14 5538
205   [참가기]프로피 버스 협회 교육. - 제파텍 이철진 2003-08-25 10634
204   [초긴급]정말 이상한 profibus파형이 나왔습니다. 정재훈 2012-10-18 4229
203   [RE] Profibus 관련 문의사항 _필독 요망 운영자 2007-09-19 15351
202   [RE][문의]Fieldbus 비교 이재욱 2004-02-23 10123
201   [RE][중요] profibus 관련 문의입니다. 꼭 좀 읽어주세요 운영자 2011-03-15 5704
  [RE][초긴급]정말 이상한 profibus파형이 나왔습니다. 운영자 2012-10-25 4322
199   [RE][RE][RE]profibus통신질문입니다. 운영자 2011-12-21 6203
198   [RE][RE]profibus통신질문입니다. 이병규 2011-12-21 4685
197   [RE][RE]profibus-dp에 error 관련 심재하 2009-04-13 7717
196   [RE]가격문의좀 드립니다. 운영자 2013-05-28 5349
195   [RE]답변 감사드리면서 한가지 더 여쭤보고자 합니다. 운영자 2006-09-06 9998
194   [RE]답변 드립니다. 운영자 2009-01-07 7641
193   [RE]마스터 에이직 운영자 2008-05-18 10788
        
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [12]  

   

Copyright ⓒ 1999 Korea PROFIBUS Association All rights reserved.
Tel : (031) 217-2640 / Fax : (031) 216-2644 / Any question to KPA@profibus.co.kr

Systeme Helmholz
Deutschmann Automation
Profichip
Autem
KUNBUS