  제목 : [RE][RE]profibus통신질문입니다.
이 름
  이병규 (2011-12-21 오전 11:19:37 , 조회 : 4684
홈페이지  
E-Mail   sasin27@e-kotech.co.kr
>질문에 답 드립니다.<br>
><br>
>우선은 PC---->부중계기까지는 이더넷으로 통신하고 <br>
>부중계-> 슬레이브는 시리얼 통신하는것이 기존의 방식인데<br>
>슬레이브 수가 많은 관계로 속도나 데이터 처리에 부담이 되니 이를 어떻게 통신 할 건지에 대한 고민인듯 합니다. (질문의 요지가 맞겠지요?)<br>
><br>
>프로피버스의 경우를 말씀 드리면 ..<br>
><br>
>1안) 부중계기내에 "이더넷 to 프로피버스마스터(PROFIBUS Master)" 를 설치하고<br>
>기존의 슬레이브에는 "PROFIBUS ASIC에 의한 I/F 포트" 나 "PROFIBUS IC 모듈"을 장치 합니다. (프로피버스 슬레이브로서 약간의 개발필요)<br>
><br>
>이경우는 부중계기 1개당 124개의 슬레이브를 연결 할 수 있으며 속도나 데이터량에 전혀 구애 되지 않고 구성 할 수 있습니다.<br>
>124슬레이브를 초과 할 경우에는 부중계기를 추가하여 다시 124개의 슬레이브를 거느립니다.<br>
>4000개 슬레이브라면 약 33개의 부중계기가 필요 하게 됩니다.<br>
><br>
>2안)  여전히 부중계기내에 "이더넷 to PROFIBUS Master" 를 설치하고<br>
>프로피버스 슬레이브로서 "PROFIBUS to RS485유니트 모듈"을 설치하여 <br>
>프로피버스 슬레이브(= 일반RS-485의 마스터)를 경유하여 일반 RS485에 의해 기존의 슬레이브에 연결 합니다. - 이경우 기존의 귀사의 슬레이브제품을 그대로 사용 합니다.<br>
><br>
>데이터량이나 구성거리등에 구애 되겠지만 대략 10개의 슬레이브를 일반 RS-485로 연결 한다면 1안의 "부중계기:PROFIBUS Master"와 "프로피버스슬레이브(PROFIBUS Slave : 일반 RS485 마스터)의 수량이 1/10로 줄어드는 잇점이 있습니다.<br>
><br>
>데이터량/ 요구되는 속도/ 구성거리/ 슬레이브수량 을 놓고 종합적인 판단이 필요 합니다.<br>
>구성하기 용이하게 부품단위/ 구성품단위/ 기성품 단위로 선택하여 구성 하실 수 있습니다. 자세한 구성방안은 연락을 주시면 보다 구체적이고 상세히 안내 드리겠습니다.<br>
><br>
>한국프로피버스협회 : 031-217-2640<br>


우선 답변감사드립니다

첫번째 사항에대해서 궁금한게 있어서 질문드립니다.

부중계기내에 "이더넷 to 프로피버스마스터(PROFIBUS Master)" 를 설치하고
기존의 슬레이브에는 "PROFIBUS ASIC에 의한 I/F 포트" 나 "PROFIBUS IC 모듈"을 장치 합니다. (프로피버스 슬레이브로서 약간의 개발필요)
이경우는 부중계기 1개당 124개의 슬레이브를 연결 할 수 있으며 속도나 데이터량에 전혀 구애 되지 않고 구성 할 수 있습니다.
124슬레이브를 초과 할 경우에는 부중계기를 추가하여 다시 124개의 슬레이브를 거느립니다.
4000개 슬레이브라면 약 33개의 부중계기가 필요 하게 됩니다.

이렇게 답변을 주셨는데요

주중계기 자체에 슬레이브를 구성(최대256개) 할수있는 port가 있습니다.

이더넷 to 프로피버스마스터를 설치했다면 같은 485통신이니 프로토콜만

맞추면 슬레이브는 건들 필요가 없지 안나요? 자사 부중계기 > 슬레이브 (485통신입니다)

2안에 대해서는  일반RS-485의 마스터를 슬레이브에 설치하면 된다고 하셨는데

각각 슬레이브마다 다설치 해야 된단 말씀이신지요?

시스템 구성이 슬레이브가 4000개가 구성되있다면 4000개 모두 설치를

해줘야 하나요? 답변 부탁드립니다.  
IP : 14.33.246.148
          


번호 제목 이름 날짜 조회
210   Profibus 관련 문의사항 _필독 요망 기창수 2007-09-18 13997
209   (PROFIBUS 한국 내 인증품, CC-Link, DeviceNet등 과의 비교)자료 요청 이근우 2003-12-08 9513
208   [@.@]a.. 프로피버스..인터페이스용 PC 카드..에 관한 문의 김귀열 2005-01-28 10593
207   [문의]Fieldbus 비교 남병규 2003-08-26 10116
206   [중요] profibus 관련 문의입니다. 꼭 좀 읽어주세요 이중근 2011-03-14 5538
205   [참가기]프로피 버스 협회 교육. - 제파텍 이철진 2003-08-25 10634
204   [초긴급]정말 이상한 profibus파형이 나왔습니다. 정재훈 2012-10-18 4229
203   [RE] Profibus 관련 문의사항 _필독 요망 운영자 2007-09-19 15351
202   [RE][문의]Fieldbus 비교 이재욱 2004-02-23 10123
201   [RE][중요] profibus 관련 문의입니다. 꼭 좀 읽어주세요 운영자 2011-03-15 5704
200   [RE][초긴급]정말 이상한 profibus파형이 나왔습니다. 운영자 2012-10-25 4321
199   [RE][RE][RE]profibus통신질문입니다. 운영자 2011-12-21 6203
  [RE][RE]profibus통신질문입니다. 이병규 2011-12-21 4685
197   [RE][RE]profibus-dp에 error 관련 심재하 2009-04-13 7717
196   [RE]가격문의좀 드립니다. 운영자 2013-05-28 5349
195   [RE]답변 감사드리면서 한가지 더 여쭤보고자 합니다. 운영자 2006-09-06 9998
194   [RE]답변 드립니다. 운영자 2009-01-07 7641
193   [RE]마스터 에이직 운영자 2008-05-18 10788
        
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [12]  

   

Copyright ⓒ 1999 Korea PROFIBUS Association All rights reserved.
Tel : (031) 217-2640 / Fax : (031) 216-2644 / Any question to KPA@profibus.co.kr

Systeme Helmholz
Deutschmann Automation
Profichip
Autem
KUNBUS