Áú¹® ´ä µå¸³´Ï´Ù.
Class 1 Åë½ÅÀº Class 1 ¸¶½ºÅÍ°¡ ½½·¹À̺ê¿Í CyclicÅë½ÅÀ» Çϴ°ÍÀ» ÀÇ¹Ì ÇÕ´Ï´Ù.
Áï ÇÁ·ÎÇǹö½º°¡ ±¸¼ºÀÌ µÇ¸é Ưº°ÇÑ ¸í·É ¾øÀÌ ¾Ë¾Æ¼­ ¹«Á¶°Ç ½½·¹À̺ê¿Í ÀÔÃâ·Â µ¥ÀÌÅ͸¦ ÁÖ°í ¹Þ´Â °Í ÀÔ´Ï´Ù.
Class 2 Åë½ÅÀº ÀÌ·¯ÇÑ CyclicÁß¿¡ Class 2 ¸¶½ºÅͷκÎÅÍ ¿äû¿¡ ÀÇÇØ ´Ü ÇÑÂ÷·Ê¸¸ Åë½Å ÇÏ´Â °Í ÀÔ´Ï´Ù. À̸¦ Acyclic Åë½ÅÀ̶ó ÇÕ´Ï´Ù.
Class 2Åë½ÅÀ» Çϱâ À§Çؼ­´Â ¸¶½ºÅÍ°¡ Åë½ÅÀÌ ÇÊ¿ä ÇÒ¶§¸¶´Ù ¿äûÀ» ÇÏ¿©¾ß¸¸ ÇÕ´Ï´Ù.
ÁÖ·Î ½½·¹À̺êÀÇ ±â±âÀÇ »óÅÂ, ÀÔÃâ·Â µ¥ÀÌÅÍ »óÅÂ, ´ë·®ÀÇ µ¥ÀÌÅ͸¦ Àоî¿À´Âµ¥ Àû¿ë µË´Ï´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ Class 2 Åë½ÅÀº ¿ø·¡ ÇÁ·ÎÇǹö½º º»¿¬ÀÇ ÀÓ¹«ÀÎ Class 1 CyclicÅë½Å¿¡ ÁöÀåÀ» ÁÖÁö ¾Ê´Â ¹üÀ§¿¡¼­ ¼öÇà ÇÕ´Ï´Ù.
ÀÌ»ó µµ¿òÀÌ µÇ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

>¾È³çÇϼ¼¿ä.<br>
><br>
>Profibus DP °ü·Ã ÇÏ¿©, ¿©·¯ »çÀÌÆ®³ª ÀڷḦ ã¾Æµµ Á¤È®È÷ ÀÌÇØ°¡ °¡Áö ¾Ê¾Æ,<br>
>±ÛÀ» ¿Ã·Áº¾´Ï´Ù. ¾Æ·¡ Áú¹®¿¡ ´ëÇÑ ´äº¯ ¾Æ½Ã´Â °í¼öºÐµé ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.<br>
><br>
>1. Profibus DP¿¡ Class 1°ú Class 2°¡ Àִ°ÍÀ¸·Î ¾Ë°í Àִµ¥, °£´ÜÇÏ°í ÀÌÇØÇϱ⠽±°Ô ¼³¸í ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.(ÀÎÅͳݿ¡¼­ À̷м³¸íÀ» ã¾Æ¼­ Àоú´Âµ¥, ÀßÀÌÇØ°¡ ¾ÈµÊ.)<br>
><br>
>2. Profibus DP Class 1°ú Class 2ÀÇ Â÷ÀÌÁ¡Àº?<br>
><br>
>¹Ù»Ú½Ã°ÚÁö¸¸ ´äº¯ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.<br>
><br>
>°¨»çÇÕ´Ï´Ù.  
IP : 14.47.15.210
          


¹øÈ£ ¡î Á¦¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
69   [RE]Profibus Time Parameter ¹®ÀÇ ¿î¿µÀÚ 2005-05-31 12924
68   [RE]Profibus Line A-B °£ Àü¾Ð ¿î¿µÀÚ 2006-03-03 12633
67   [RE]Profibus idle time 1, synchronization time ¿î¿µÀÚ 2004-07-11 12410
66   [RE]Profibus H/W ÀÚ·á Á» ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ¿î¿µÀÚ 2010-05-26 9471
65   [RE]profibus DPÀû¿ë½Ã Åë½ÅÄÉÀÌºí ¿ä±¸»çÇ× °ü¸®ÀÚ 2005-01-19 14549
64   [RE]Profibus DP Cycle Time °è»ê¹æ¹ý ¿î¿µÀÚ 2008-04-03 13892
63   [RE]Profibus DP Cycle Time °ü¸®ÀÚ 2004-07-09 13111
62   [RE]Profibus DP ÄÁ³ØÅÍ¿¡ °üÇÑ ¹®ÀÇ ¿î¿µÀÚ 2008-03-21 13179
61   [RE]PROFIBUS DP ¿Í CAN ¹æ½ÄÀÇ ºñ±³ ¿î¿µÀÚ 2008-03-15 11793
60   [RE]Profibus DP ¼³Ä¡ ½Ã À¯ÀÇÁ¡ ¿î¿µÀÚ 2004-05-14 12153
  [RE]Profibus DP °ü·Ã Áú¹® ¿Ã¸³´Ï´Ù. ¿î¿µÀÚ 2015-11-19 5450
58   [RE]Profibus DP °ü·Ã ¹®ÀÇ. ¿î¿µÀÚ 2011-08-07 7485
57   [RE]profibus DP connector M12 B coded 5pin ¿î¿µÀÚ 2010-03-16 9960
56   [RE]Profibus cable Á¦ÀÛ ¹®ÀÇ ¿î¿µÀÚ 2015-11-19 6680
55   [RE]Profibus cable ¿Âµµ ¹üÀ§ °ü·Ã ¹®ÀÇ ¿î¿µÀÚ 2005-12-01 13133
54   [RE]Profibus ÆǸÅó... ¿î¿µÀÚ 2010-05-09 9318
53   [RE]Profibus Åë½Å ¼Óµµ¿¡°üÇÏ¿©.. ¿î¿µÀÚ 2012-11-29 6766
52   [RE]Profibus Åë½Å µµ¿ÍÁּſä! ¿î¿µÀÚ 2005-12-12 14238
        
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] ¢º [12]  

   

Copyright ¨Ï 1999 Korea PROFIBUS Association All rights reserved.
Tel : (031) 217-2640 / Fax : (031) 216-2644 / Any question to KPA@profibus.co.kr

Systeme Helmholz
Deutschmann Automation
Profichip
Autem
KUNBUS