  Á¦¸ñ : Profibus idle time 1, synchronization time
ÀÌ ¸§
  ÀÌÁØÇù (2004-07-09 ¿ÀÀü 9:20:26 , Á¶È¸ : 12423
ȨÆäÀÌÁö  
E-Mail   mujigae@posco.co.kr
¾È³çÇϽʴϱî?
¾Õ¼­ Áú¹®µå¸° ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ ´äº¯¿¡ °¨»çµå¸³´Ï´Ù.

¿©±â¼­ ¸íÈ®È÷ ÀÌÇØÇÏÁö ¸øÇÑ ºÎºÐÀÌ À־ ÀçÁú¹®µå¸³´Ï´Ù.
idle time 1, synchronization timeÀÌ Àִµ¥(Tid1, Tsyn), Á¤È®È÷ ±¸ºÐÇÏ¿© ÀÌÇØÇϱⰡ ½±Áö ¾Ê½À´Ï´Ù.
´ÙÀ½°ú °°Àº ³»¿ëÀ¸·Î Á¤ÀǵǾî Àִµ¥, Á» ½±°Ô ¼³¸íÇØ ÁÖ½Ç ¼ö ÀÖ´ÂÁö¿ä?

Idle Time 1 (Tid1): IEC 61158-4: This time defines the delay the sender of a telegram, after having received a response (or a token), shall wait until it may send another telegram.

Synchronization Time (Tsyn): (1) Asynchronous transmission  Tsyn is the minimum time interval during which each station shall receive idle state (idle = binary "1") from the transmission medium before it may accept the beginning of a send/request or token telegram.  33 bit. (2) Synchronous transmission post transmission gap time (Tptg). at least 4 ~ 32 bit(by user).
     Tsyn = Tptg = Tqui = 4 to 32 bit.
 
IP : 169.140.8.38
          


¹øÈ£ ¡î Á¦¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
69   profibus dp Åë½Å ¼³Ä¡ manual ºÎŹµå¸³´Ï´Ù ÀÌâȣ 2006-07-13 11887
68   Development Kit¿¡ °üÇÑ Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù. ÃÖ½ÂÀÏ 2003-08-25 11897
67   ÇÁ·ÎÇǹö½º ¼Óµµ-°Å¸® °ü°è ÀÌÁØÇù 2005-05-18 11963
66   ±³À°Àº ¾ðÁ¦Çմϱî? ¹Ú¿µ½Ä 2003-08-25 12000
65   [RE]GSD ÆÄÀÏ¿¡ °üÇØ ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ¿î¿µÀÚ 2007-01-18 12038
64   [RE]GSD ÆÄÀÏ ÆíÁý±â ¿î¿µÀÚ 2007-01-18 12041
63   ÇÁ·ÎÇǹö½º¿ë ÇÁ·ÎÅäÄݺ¯È¯±â ÀÓ³ë±Ô 2004-12-29 12042
62   [RE]ÇÁ¶óÇǹö½º Áø´Ü ÇÚµð Á¦Ç° ¿î¿µÀÚ 2007-01-12 12099
61   [RE]Profibus DP ¼³Ä¡ ½Ã À¯ÀÇÁ¡ ¿î¿µÀÚ 2004-05-14 12153
60   PROFI-MET configuration tool ¹®ÀÇ bjw935 2006-12-20 12205
59   [RE][¹®ÀÇ]Fieldbus ºñ±³ ÀÌÀç¿í 2004-02-23 12240
58   [RE]PNO ÀÎÁõ°ü·Ã ¿î¿µÀÚ 2006-05-22 12251
57   [RE]PROFIBUS-DP 9 Pin Ç÷¯±× ¼³°è ¿î¿µÀÚ 2003-10-04 12279
56   ·ÎÅ͸® ÀÎÄÚ´õ¿¡ ´ëÇÏ¿©.. ±èÇýÁ¤ 2003-08-25 12321
55   fieldbus¿¡ °üÇÑ ¹®ÀÇ ÀÔ´Ï´Ù. ±èÀ¯Àç 2003-08-25 12400
54   [RE]Profibus idle time 1, synchronization time ¿î¿µÀÚ 2004-07-11 12410
  Profibus idle time 1, synchronization time ÀÌÁØÇù 2004-07-09 12424
52   [RE]Woodhead»çÀÇ ÇÁ·ÎÇǹö½º¿ë PCI Ä«µå °ü·Ã ¶óÀ̺귯¸® ¹× APIÇÔ¼ö¿¡ ´ëÇÏ¿©.. ¿î¿µÀÚ 2006-09-05 12501
        
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] ¢º [12]  

   

Copyright ¨Ï 1999 Korea PROFIBUS Association All rights reserved.
Tel : (031) 217-2640 / Fax : (031) 216-2644 / Any question to KPA@profibus.co.kr

Systeme Helmholz
Deutschmann Automation
Profichip
Autem
KUNBUS