  Á¦¸ñ : [RE]Profibus Line A-B °£ Àü¾Ð
ÀÌ ¸§
  ¿î¿µÀÚ (2006-03-03 ¿ÀÈÄ 2:18:46 , Á¶È¸ : 12633
ȨÆäÀÌÁö   http://profibus.co.kr
E-Mail   kpa@profibus.co.kr
º¸Åë Àü¾Ð ÃøÁ¤Àº line A¿Í LineB°£ÀÇ Àü¾ÐÀ» ÃøÁ¤Çϴµ¥ Åë»óÀûÀ¸·Î 4~5V ³»¿¡¼­ ÃøÁ¤µË´Ï´Ù. ÃÖ¼ÒÀü¾ÐÂ÷´Â +/- 200mVÀ̳ª ±×·¯³ª 3V º¸´Ù ³·À¸¸é Åë½Å¿¡ ¹®Á¦°¡ »ý±ä´Ù°í º¸¸é µË´Ï´Ù.

¼Óµµ³ª °Å¸®, ±â±â°£ÀÇ °£°Ý, Á¢Áö¿©ºÎµî¿¡ µû¶ó ³ëÀÌÁî°¡ »ý±æ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
PROFIBUS DP´Â NRZ-CODED SIGNALÀ» »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.

>¾È³çÇϼ¼¿ä?<br>
>Profibus Cable Tester(H/W ¹× S/W)¸¦ °¡Áö°í ÇÑ °øÁ¤¿¡<br>
>ÃøÁ¤ÇÑ °á°ú ³ëµåº° Signal voltage°¡ 3.4~4.4 V·Î ÃøÁ¤µÇ¾ú´Âµ¥,<br>
>Åë½Å¿¡ ¹®Á¦°¡ µÈ´Ù°í ÆǴܵǴ minimum Àü¾Ð·¹º§ÀÌ ±ÔÁ¤ÀÌ µÇ¾îÀÖ´ÂÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.<br>
><br>
>- ÇöÀåȯ°æ<br>
>   .Siemens PLC¿Í Siemens Drive(20¿©´ë)°¡ ¾à 200m Á¤µµ·Î ¶³¾îÁ® ÀÖ°í,<br>
>   PLC¿Í Drive°¡ °¢°¢ ´Ù¸¥ À§Ä¡¿¡ ¼­·Î ¶³¾îÁ® ÀÖ½À´Ï´Ù.(¾à 150m).<br>
>   Drive ·ë¿¡ RS485 ¸®ÇÇÅÍ°¡ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.(±¤ÄÉÀÌºí ¹Ì»ç¿ë).<br>
><br>
>Àü¾ÐÃøÁ¤Àº LineA - LineB °£ Àü¾ÐÀÎ °Í °°Àºµ¥, ³í¸®ÀûÀ¸·Î 1, 0¿¡ µû¶ó<br>
>½Ã±×³ÎÀÌ ¾î¶»°Ô µÇ´ÂÁöµµ »ó¼¼È÷ ¾Ë°í ½Í½À´Ï´Ù.(V3 pin > V5 pin : logical 1 °ú °°Àº ÀÚ·áµéÀº º¸¾Ò´Âµ¥, Á¤È®ÇÑ ³»¿ëÀº ±Û¼¼¿ä?)<br>
><br>
>Á¶¾ð ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.<br>
><br>
><br>
>  
IP : 210.121.128.244
          


¹øÈ£ ¡î Á¦¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
105   [RE]PROFIBUS-DP 9 Pin Ç÷¯±× ¼³°è ¿î¿µÀÚ 2003-10-04 12284
104   [RE]ÇÁ·ÎÇǹö½º Åë½ÅÁ¦¾î ¿î¿µÀÚ 2003-12-10 14967
103   [RE]ÇÁ·ÎÇǹö½ºÇùȸ ȸºñ¿¡ °üÇÑ ¹®ÀÇ ¿î¿µÀÚ 2004-02-20 12589
102   [RE]ÇÁ·ÎÇÇ ¹ö½º µ¥ÀÌŸ Àü¼Û¿ë ¸ðµ©¹®ÀÇ ¿î¿µÀÚ 2004-04-07 12508
101   [RE]Profibus DP ¼³Ä¡ ½Ã À¯ÀÇÁ¡ ¿î¿µÀÚ 2004-05-14 12163
100   [RE]Profibus ¼³Ä¡½Ã Guide ¿äû ¿î¿µÀÚ 2004-06-02 12721
99   [RE]Profibus idle time 1, synchronization time ¿î¿µÀÚ 2004-07-11 12414
98   [RE]Profibus Time Parameter ¹®ÀÇ ¿î¿µÀÚ 2005-05-31 12932
97   [RE]ÇÁ·ÎÇǹö½º ¼Óµµ-°Å¸® °ü°è ¿î¿µÀÚ 2005-05-31 15144
96   [RE]Profibus cable ¿Âµµ ¹üÀ§ °ü·Ã ¹®ÀÇ ¿î¿µÀÚ 2005-12-01 13141
95   [RE]Profibus Åë½Å µµ¿ÍÁּſä! ¿î¿µÀÚ 2005-12-12 14244
94   [RE]Åë½ÅÁß¿¡ error¹ß»ý ¿î¿µÀÚ 2006-02-01 12977
  [RE]Profibus Line A-B °£ Àü¾Ð ¿î¿µÀÚ 2006-03-03 12634
92   [RE]profibus ¿Í cc-link ÀÇ È£È¯ÀÌ °¡´ÉÇÑ°¡¿ä. ¿î¿µÀÚ 2006-03-19 12628
91   [RE]PNO ÀÎÁõ°ü·Ã ¿î¿µÀÚ 2006-05-22 12261
90   [RE]Woodhead»çÀÇ ÇÁ·ÎÇǹö½º¿ë PCI Ä«µå °ü·Ã ¶óÀ̺귯¸® ¹× APIÇÔ¼ö¿¡ ´ëÇÏ¿©.. ¿î¿µÀÚ 2006-09-05 12506
89   [RE]´äº¯ °¨»çµå¸®¸é¼­ ÇÑ°¡Áö ´õ ¿©Â庸°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù. ¿î¿µÀÚ 2006-09-06 12979
88   [RE]ÇÁ·ÎÇǹö½º ¿¡·¯ ¹× °á¼±°ü·Ã ¹®ÀÇ»çÇ× ¿î¿µÀÚ 2006-10-19 15529
        