  제목 : [RE]profibus DP적용시 통신케이블 요구사항
이 름
  관리자 (2005-01-19 오후 5:20:47 , 조회 : 14803
홈페이지   http://profibus.co.kr
E-Mail   kpa@profibus.co.kr
문의에 감사 드립니다.
PROFIBUS 의 설치시 문제발생은 Cable과 Connector 그리고 Ground 에서의 빈도가 많습니다.
따라서 Cable은 기성품을 사용하실것을 권장 합니다.
다음은 PROFIBUS Cable의 Technical specification 입니다.
참조 하시기 바랍니다.

Impedance: 35 up to 165 Ohm at frequencies from 3 to 20 Mhz.
Cable capacity: < 30 pF per meter.
Core diameter: > 0,34 mm? corresponds to AWG 22.
Cable type: twisted pair cable. 1x2 or 2x2 or 1x4 lines.
Resistance: < 110 Ohm per km.
Signal attenuation: max. 9 dB over total length of line section.
Shielding: CU shielding braid or shielding braid and shielding foil
Max. Bus length: 200 m at 1500 kbit/s, up to 1,2 km at 93,75 at 93,75 kbit/s.
Extendable by repeaters.


>수고 많으십니다.<br>
>profibus DP 적용시에 고려해야할 통신케이블 사양이 별도로 있는지요,<br>
>siemens제품을 적용하려 하는데 siemens 자체의 통신케이블이 있지만,<br>
>다른 통신케이블의 적용을 고려하려 합니다. <br>
>profibus용 통신케이블 선정시 고려해야할 특성(전기/전자적)이 있으면<br>
>보내주시면 감사하겠습니다.<br>
>수고하세요,,,  
IP : 221.148.169.67
          


번호 제목 이름 날짜 조회
159   Profibus 설치시 Guide 요청 오호열 2004-05-28 11998
158   [RE]Profibus 설치시 Guide 요청 운영자 2004-06-02 12994
157   Profibus DP Cycle Time 이준협 2004-07-07 13157
156   Profibus idle time 1, synchronization time 이준협 2004-07-09 12701
155   [RE]Profibus DP Cycle Time 관리자 2004-07-09 13391
154   [RE]Profibus idle time 1, synchronization time 운영자 2004-07-11 12675
153   Profibus 설치 guide 김성민 2004-12-16 12875
152   프로피버스용 프로토콜변환기 임노규 2004-12-29 12298
151   [RE]프로피버스용 프로토콜변환기 관리자 2004-12-31 14813
150   profibus DP적용시 통신케이블 요구사항 신동진 2005-01-19 14493
  [RE]profibus DP적용시 통신케이블 요구사항 관리자 2005-01-19 14804
148   [@.@]a.. 프로피버스..인터페이스용 PC 카드..에 관한 문의 김귀열 2005-01-28 13130
147   profibus와 modbus의 장단점을 비교분석자료점 부탁합니다^^ 김종훈 2005-02-04 14740
146   Porfibus-Dp 사용시 Noise 관련 질문입니다. 초보자 2005-03-12 15081
145   PROFIBUS, FIELDBUS란 무엇입니까? 이민섭 2005-03-16 17050
144   Profibus 콘넥터 구입 문의 정인국 2005-03-22 11899
143   프로피버스 속도-거리 관계 이준협 2005-05-18 12201
142   Profibus Time Parameter 문의 이준협 2005-05-24 11629
        
[1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [12]  

   

Copyright ⓒ 1999 Korea PROFIBUS Association All rights reserved.
Tel : (031) 217-2640 / Fax : (031) 216-2644 / Any question to KPA@profibus.co.kr

Systeme Helmholz
Deutschmann Automation
Profichip
Autem
KUNBUS