  Á¦¸ñ : [RE]Profibus idle time 1, synchronization time
ÀÌ ¸§
  ¿î¿µÀÚ (2004-07-11 ¿ÀÈÄ 4:43:42 , Á¶È¸ : 14105
ȨÆäÀÌÁö  
E-Mail   kpa@profibus.co.kr
Áú¹®¿¡ ´ä µå¸³´Ï´Ù.

DP Åë½Å¿¡¼­ idle time 1, synchronization time(Tid1, Tsyn) ¿¡ ´ëÇÑ ±¸ºÐ.

1) Tsyn =  »õ·Î¿î Request ¸¦ ¹Þ±âÀü¿¡ ÃÖ¼ÒÇÑ ÇѹøÀÇ idle»óŸ¦ ¹Þ¾Æ¾ß Çϴµ¥ À̶§ ÇÊ¿äÇÑ ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ½Ã°£ :ÀÌ´Â 33 Tbit·Î Á¤ÀÇ µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.  

2) Tid1= ¸¶½ºÅͰ¡  Data Receive ÀÌÈÄ »õ·Î¿î Request ¸¦ ÇϱâÀü¿¡ ÃÖ¼ÒÇÑ ÇѹøÀÇ idle ÀÌ ÇÊ¿äÇѵ¥ À̶§ ÇÊ¿äÇÑ ½ÇÁ¦ÀÇ ½Ã°£ (ÇѹøÀÇ idleµ¿¾È ±â´Ù·Á¾ß ÇÔ) : Tsyn + Tsm (safety margin)

Åë»ó Tsm = 2 bit + 2*Tset + Tqui = 2+2*1+0 = 4bit
Tid1=Tsyn + Tsm => 37 Tbit (ÃÖ¼ÒÇÑ 37 Tbit ÀÌ»ó)

ÇÑÆí Sync ¸ðµå¿¡¼­ Tsyn = Tptg = Tqui = 4 to 32 bit. ´Â Á¶»ç°¡ ÇÊ¿ä ÇÕ´Ï´Ù.

Tqui´Â ¸¶½ºÅͰ¡ ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»°í ³ª¼­ Receive Mode·Î ¹Ù²î´Â ½Ã°£À̰í ÀÌ´Â ÃÖ¼ÒÇÑ 0À¸·Î¼­ Çʿ信 ÀÇÇØ »ç¿ëÀÚ°¡ ¼³Á¤ ÇÕ´Ï´Ù. ´Ü, ¼³Á¤ÇÒ°æ¿ì Tqui<min Tsdr

 Sync / Async mode°¡ Àִ°ÍÀ» º¸¾Æ¼­ ¾Æ¸¶µµ DPV-2Åë½ÅÀ» ÇÏ´Â°Í °°Àºµ¥ ÀÌ´Â ÇØ´ç ÇÁ·ÎÆÄÀÏ (ex: PROFIdrive)¿¡¼­ Ư¼öÇÏ°Ô Á¤ÀÇ µÈ°Í °°½À´Ï´Ù.
 

µµ¼­¸¦ ÇѺΠÃßõÇÏ¿©  µå¸³´Ï´Ù.

"The New Rapid Way to PROFIBUS DP" from DP-V0 to DP-V2 : ¿µ¹®ÆÇÀÌ°í µ¶ÀÏÀÇ PROFIBUS Àü¹®°¡ Mr. M. Popp ÀÌ ¾´ Ã¥ÀÔ´Ï´Ù. ³»¿ëÀº °³¿äºÎÅÍ »ó¼¼±îÁö Àß ±¸¼º µÇ¾î ÀÖ°í PROFIBUSÀÇ ¹ÙÀ̺íÀ̶ó ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.(260 pages)

°¡°ÝÀº 7¸¸¿ø (Ã¥°ªº¸´Ù µ¶ÀϷκÎÅÍÀÇ ¿ì¼Û·á°¡ ¸¹ÀÌ µé¾î¼­) ÀÔ´Ï´Ù.

¿øÇϽøé Çѱ¹ÇÁ·ÎÇǹö½ºÇùȸ ±¸Á ±¹¹ÎÀºÇà 754-25-0021-501 ·Î ¼Û±Ý ÇϽðí ÁÖ¼Ò È¸½ÅÇÏ¿© ÁÖ½Ã¸é ¿µ¼öÁõ°ú ÇÔ²² ¿ì¼Û ÇÏ¿© µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

Â÷¿µ½Ä
Çѱ¹ÇÁ·ÎÇǹö½ºÇùȸÀå

 
IP : 221.148.169.123
          


¹øÈ£ ¡î Á¦¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
177   Profibus DP Cycle Time ÀÌÁØÇù 2004-07-07 14550
176   [RE]Woodhead»çÀÇ ÇÁ·ÎÇǹö½º¿ë PCI Ä«µå °ü·Ã ¶óÀ̺귯¸® ¹× APIÇÔ¼ö¿¡ ´ëÇÏ¿©.. ¿î¿µÀÚ 2006-09-05 14505
175   ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇÀº ¾ø³ª¿ä? ÃÖ½ÂÀÏ 2003-08-25 14472
174   [RE]Profibus ¼³Ä¡½Ã Guide ¿äû ¿î¿µÀÚ 2004-06-02 14445
173   [RE]ÇÁ·ÎÇǹö½ºÇùȸ ȸºñ¿¡ °üÇÑ ¹®ÀÇ ¿î¿µÀÚ 2004-02-20 14336
172   [RE]PNO ÀÎÁõ°ü·Ã ¿î¿µÀÚ 2006-05-22 14303
171   Profibus DP ¼³Ä¡ ½Ã À¯ÀÇÁ¡ ±Ã±ÝÀÌ 2004-04-29 14297
170   Siemens ET200U¿¡ ´ëÇØ¼­... Àü¿ë¶ô 2003-08-25 14219
169   [RE]ÇÁ·ÎÇÇ ¹ö½º µ¥ÀÌŸ Àü¼Û¿ë ¸ðµ©¹®ÀÇ ¿î¿µÀÚ 2004-04-07 14204
168   Profibus ¼³Ä¡ guide ±è¼º¹Î 2004-12-16 14163
167   Profibus DP ÄÁ³ØÅÍ¿¡ °üÇÑ ¹®ÀÇ Á¤±ÔÀÎ 2008-03-20 14161
166   PROFIBUS DP ¿Í CAN ¹æ½ÄÀÇ ºñ±³ ÁÖ¼ºÈÆ 2008-03-12 14160
165   Development Kit¿¡ °üÇÑ Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù. ±è°ü¿ì 2003-08-25 14142
164   profibus°¡ ¹«¾ùÀÎÁö Á¤È®È÷ ¾Ë°í ½Í½À´Ï´Ù. Áú¹®ÀÚ 2007-12-02 14120
163   ±³À°ÀÚ·á °ü½ÉÀִ»ç¶÷ 2003-08-26 14116
  [RE]Profibus idle time 1, synchronization time ¿î¿µÀÚ 2004-07-11 14106
161   [¹®ÀÇ]Fieldbus ºñ±³ ³²º´±Ô 2003-08-26 14079
160   [RE]¸¶½ºÅÍ ¿¡ÀÌÁ÷ ¿î¿µÀÚ 2008-05-18 14067
        