  제목 : [RE]프로피버스 전압 문의
이 름
  운영자 (2013-07-21 오전 11:14:39 , 조회 : 4305
홈페이지   http://profibus.co.kr
E-Mail   kpa@profibus.co.kr
문의 감사 합니다.

프로피버스의 표준전압은 A(+2.5V)-B(-2.5V)로 합이 5V가 표준입니다.
프로피트레이스 바그래프의  전압 표기는 해당기기의 송신 전압을 나타 냅니다.
그런데 프로피버스는 빠르속도의 전압 변화로 통신하기 때문에 전기적으로는 교류전압으로 볼 수 있습니다.
이러한 경우 교류에서처럼 고조파가 나오고 이로인한 Peak 치를 나타낼 수 있습니다.
특히 터미네이션을 시키지 않고 가까운데서 측정 하는 경우 7~9V 까지도 전압을 나타 냅니다.
따라서 가까운곳에서 측정하여 다소 높은 전압의 경우는 우선 터미네이션을 확인 하시고,
이후 파형도 체크하여 이상이 없다면 정상으로 보셔도 됩니다.

다소 높은 전압은 고조파/반사파의 Peak로 인하여 물리적으로 발생 하는 것이고 이는 전체적으로 터미네이션에과 통신부하(케이블과 기기노드)에 의해 상쇄 된다고 보시면 됩니다.

이상 도움이 되시길 바랍니다.

-------------------------

>안녕하세요.<br>
>저희 회사 로봇장비에 프로피버스 통신 디바이스를 적용하여 사용하고 있습니다.<br>
>이번에 프로피트레이스 장비를 사용해서 마스터 쪽에서 점검을 하였는데<br>
>유독 마스터와 가까운 노드에서 전압이 높게 나옵니다.<br>
>AB Diff voltage가 6.5~7V정도 나오는데 다른 노드에서는 5V정도로 양호하게 나오고 있습니다. 파형도 크게 깨지는 것은 없는데 전압이 높다는 것은 혹시 어느 부분 문제점을 예상할 수 있습니까? <br>
>  
IP : 118.130.102.218
          


번호 제목 이름 날짜 조회
207   Profibus-DP 케이블 5M (커넥터포함) 완성품 제작의뢰 최필규 2017-12-20 56
206   Profibus cable 제작 문의 강용구 2015-11-14 1990
205   [RE]Profibus cable 제작 문의 운영자 2015-11-19 2108
204   Profibus DP 관련 질문 올립니다. 강용구 2015-11-14 2011
203   [RE]Profibus DP 관련 질문 올립니다. 운영자 2015-11-19 1967
202   제품 구입 문의. 오상진 2015-07-22 1957
201   [RE]제품 구입 문의. 운영자 2015-07-23 2248
200   Profibus 적용 기기 설치를 위한 가이드 요청 윤종태 2013-11-29 3542
199   Profibus 기기 설치 가이드 요청합니다. 이준석 2013-10-24 3525
198   프로피버스 전압 문의 박정민 2013-07-18 3707
  [RE]프로피버스 전압 문의 운영자 2013-07-21 4306
196   Profibus 기기 설치 가이드 요청 박지훈 2013-07-12 3159
195   [RE]Profibus 기기 설치 가이드 요청 운영자 2013-07-15 4036
194   가격문의좀 드립니다. 박정민 2013-05-27 3220
193   [RE]가격문의좀 드립니다. 운영자 2013-05-28 3570
192   NETLink® PRO Compact 가격 및 구입처 문의 박종호 2013-03-28 3315
191   [RE]NETLink® PRO Compact 가격 및 구입처 문의 운영자 2013-04-01 3644
190   프로피버스 추출기 구매관련 이청희 2013-02-28 3577
        
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [12]  

   

Copyright ⓒ 1999 Korea PROFIBUS Association All rights reserved.
Tel : (031) 217-2640 / Fax : (031) 216-2644 / Any question to KPA@profibus.co.kr

Systeme Helmholz
Deutschmann Automation
Profichip
Autem
KUNBUS