3.1 Protocol ±¸¼º PROFIBUS´Â ¼¼°èÇ¥ÁØÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÏ°í Àֱ⿡ ÇÁ·ÎÅäÄÝ ±¸¼º
¶ÇÇÑ ¼¼°èÇ¥ÁØÀÎ ISO 7498¿¡ ÀÇÇÑ OSI(Open System Interconnection) ÂüÁ¶¸ðµ¨À»
ÁØ¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. OSI ÂüÁ¶¸ðµ¨¿¡´Â ¸ðµç Àü¼Û°èÃþ (Transmission Layer)ÀÇ
³»¿ëÀÌ Á¤È®È÷ Á¤ÀǵǾî Àִµ¥ PROFIBUS´Â ÀÌÁß¿¡¼ 1°èÃþ,2°èÃþ,7°èÃþÀÇ
3°³ °èÃþÀ» »ç¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. Layer 1 (physical layer)¿¡´Â ¹°¸®Àû
Àü¼ÛƯ¼ºÀÌ Á¤ÀǵǾî ÀÖ°í Layer 2 (data link layer)¿¡´Â Bus Á¢¼Ó
ÇÁ·ÎÅäÄÝÀ» Á¤ÀÇÇÏ °í ÀÖ´Ù. Layer 7 (application layer)¿¡´Â Application
functionÀÌ Á¤ÀǵǾî ÀÖ´Ù. ±×¸² 4´Â PROFIBUS ÇÁ·ÎÅäÄÝ ±¸¼ºÀ» ¼³¸íÇÑ
°ÍÀÌ´Ù.
DP(Decentralized Periphery)´Â 1°èÃþ°ú 2°èÃþÀ» »ç¿ëÇÏ´Â
È¿°úÀûÀÎ »ç¿ëÀÚ ÀÎÅÍÆäÀ̽º Åë½Å ÇÁ·ÎÅäÄݷνá 3°èÃþºÎÅÍ 7°èÃþ±îÁö´Â
»ç¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù. ÀÌ°°Àº ±¸¼ºÀº ¸Å¿ì ºü¸£°í È¿À²ÀûÀÎ µ¥ÀÌÅÍ
Àü¼ÛÀ» º¸ÀåÇÏ°í Direct Data Link Mapper(DDLM)´Â »ç¿ëÀÚ ÀÎÅÍÆäÀ̽º°¡
º¸´Ù ½±°Ô 2°èÃþ¿¡ Á¢¼ÓÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ÇÏ¿©ÁØ´Ù. Application functionÀº
°¢Á¾ÀÇ DP µð¹ÙÀ̽º Çüź°·Î ½Ã½ºÅÛ°ú µð¹ÙÀ̽ºÀÇ µ¿ÀÛÀ» »ç¿ëÀÚ
ÀÎÅÍÆäÀ̽º ÇüÅ·Π»ç¿ëÀÚ¿¡°Ô Á¦°øÇÑ´Ù.
FMS´Â ¹ü¿ë Åë½Å ÇÁ·ÎÅäÄݷνá Áß¿äÇÑ Á¡Àº 1,2°èÃþ°ú
7°èÃþ¿¡ Á¢¼ÓµÈ´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù. Application layer(7°èÃþ)´Â Fieldbus Message
Specification (FMS)°ú Lower Layer Interface (LLI)·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù. FMS´Â Master¿Í
Master, Master¿Í Slave °£ÀÇ Åë½ÅÀ» À§ÇÑ °·ÂÇÑ Åë½Å±â´ÉÀ» Á¤ÀÇÇÏ°í
ÀÖ´Ù. LLI ´Â 2°èÃþ¿¡¼ÀÇ µ¥ÀÌÅÍ Àü¼Û ÇÁ·ÎÅäÄÝ FMS ¼ºñ½º¸¦
³ªÅ¸³»°í ÀÖ´Ù.
3.2 RS-485 Àü¼Û±â¼ú
RS 485 Àü¼ÛÀº PROFIBUS¿¡¼ °¡Àå ÀÚÁÖ »ç¿ëµÇ´Â Àü¼Û±â¼ú·Î½á
¸ðµç Application ¿µ¿ª¿¡¼ ºü¸¥ Àü¼Û°ú °£´ÜÇÏ°í ºñ¿ëÀÌ ¾Èµé°Ô
»ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÇϳªÀÇ Pair Conductor¿Í ÇÔ²² Twisted pair shield-ed copper
cableÀÌ »ç¿ëµÈ´Ù.
RS 485 Àü¼Û±â¼úÀº ¿ì¼± ´Ù·ç±â°¡ ½±´Ù. Twisted pair cableÀÇ
¼³Ä¡´Â Ưº°ÇÑ Áö½Ä°ú °æÇèÀÌ ¾ø¾îµµ °¡´ÉÇϱ⠶§¹®ÀÌ´Ù. Bus ±¸Á¶µµ
StationÀ» Ãß°¡Çϰųª Á¦°ÅÇÒ¶§ ¶Ç´Â ´Ü°èº°·Î ½Ã½ºÅÛ±â´ÉÀ»
Ãß°¡ÇÒ¶§ µîÀÇ °æ¿ì¿¡ ´Ù¸¥ Station¿¡ ¾Æ¹«·± ¿µÇâÀ» ÁÖÁö ¾Ê ´Â´Ù. Áï
ÇâÈÄ ½Ã½ºÅÛ È®Àå½Ã µ¿ÀÛÁßÀÎ ±âÁ¸ÀÇ ´Ù¸¥ StationÀº ¾Æ¹«·± ¿µÇâÀ»
¹ÞÁö ¾Ê´Â´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
Àü¼Û¼Óµµ´Â 9.6 kbit/sec ºÎÅÍ 12 Mbit/sec·Î½á Bus»óÀÇ
½Ã½ºÅÛ¿¡ ¼ÓÇØÀÖ´Â ¸ðµç µð¹ÙÀ̽º´Â ÀÌÁß¿¡¼ Àڽſ¡°Ô ¸Â´Â
Àü¼Û¼Óµµ¸¦ ¼±ÅÃÇÏ¿© Åë½ÅÇÑ´Ù.
RS 485 ¼³Ä¡
¸ðµç µð¹ÙÀ̽º´Â Bus¿¡ Á÷¼±Ã³·³ ¿¬°áµÇ°í, 32°³ÀÇ
station(master ¶Ç´Â slaves)ÀÌ ÇϳªÀÇ Segment¿¡ ¿¬°áµÈ´Ù. Bus´Â ±×¸² 6¿¡¼
º¸µíÀÌ °¢ SegmentÀÇ ½ÃÀÛ°ú ³¡À» TerminateÇϴ°Ϳ¡ ÀÇÇÏ¿© Terminate µÈ´Ù.
È®½ÇÇÑ µ¿ÀÛÀ» À§ÇÏ¿© ¾ðÁ¦³ª ¼±·Î¾ç´Ü¿¡´Â Bus Termin- ator ¹Ýµå½Ã
ÀåÂøµÇ¾î ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù. Bus term- nator´Â º¸Åë µð¹ÙÀ̽º ¶Ç´Â Bus
Terminator Connector³»¿¡¼ ÀÛµ¿ÇÑ´Ù. 32°³ ÀÌ»ó ¶Ç´Â ±×º¸´Ù ´õ ¸¹Àº
¼ö°¡ ³×Æ®¿÷¿¡ ¿¬°áµÉ ¶§¿¡´Â Repeater(line amplifiers)¸¦ »ç¿ëÇÏ¿©
°¢°¢ÀÇ Bus Segment¸¦ ¿¬°áÇØ ÁÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù. |