  Á¦¸ñ : [RE]Profibus idle time 1, synchronization time
ÀÌ ¸§
  ¿î¿µÀÚ (2004-07-11 ¿ÀÈÄ 4:43:42 , Á¶È¸ : 12399
ȨÆäÀÌÁö  
E-Mail   kpa@profibus.co.kr
Áú¹®¿¡ ´ä µå¸³´Ï´Ù.

DP Åë½Å¿¡¼­ idle time 1, synchronization time(Tid1, Tsyn) ¿¡ ´ëÇÑ ±¸ºÐ.

1) Tsyn =  »õ·Î¿î Request ¸¦ ¹Þ±âÀü¿¡ ÃÖ¼ÒÇÑ ÇѹøÀÇ idle»óŸ¦ ¹Þ¾Æ¾ß Çϴµ¥ À̶§ ÇÊ¿äÇÑ ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ½Ã°£ :ÀÌ´Â 33 Tbit·Î Á¤ÀÇ µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.  

2) Tid1= ¸¶½ºÅÍ°¡  Data Receive ÀÌÈÄ »õ·Î¿î Request ¸¦ ÇϱâÀü¿¡ ÃÖ¼ÒÇÑ ÇѹøÀÇ idle ÀÌ ÇÊ¿äÇѵ¥ À̶§ ÇÊ¿äÇÑ ½ÇÁ¦ÀÇ ½Ã°£ (ÇѹøÀÇ idleµ¿¾È ±â´Ù·Á¾ß ÇÔ) : Tsyn + Tsm (safety margin)

Åë»ó Tsm = 2 bit + 2*Tset + Tqui = 2+2*1+0 = 4bit
Tid1=Tsyn + Tsm => 37 Tbit (ÃÖ¼ÒÇÑ 37 Tbit ÀÌ»ó)

ÇÑÆí Sync ¸ðµå¿¡¼­ Tsyn = Tptg = Tqui = 4 to 32 bit. ´Â Á¶»ç°¡ ÇÊ¿ä ÇÕ´Ï´Ù.

Tqui´Â ¸¶½ºÅÍ°¡ ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»°í ³ª¼­ Receive Mode·Î ¹Ù²î´Â ½Ã°£ÀÌ°í ÀÌ´Â ÃÖ¼ÒÇÑ 0À¸·Î¼­ ÇÊ¿ä¿¡ ÀÇÇØ »ç¿ëÀÚ°¡ ¼³Á¤ ÇÕ´Ï´Ù. ´Ü, ¼³Á¤ÇÒ°æ¿ì Tqui<min Tsdr

 Sync / Async mode°¡ Àִ°ÍÀ» º¸¾Æ¼­ ¾Æ¸¶µµ DPV-2Åë½ÅÀ» ÇÏ´Â°Í °°Àºµ¥ ÀÌ´Â ÇØ´ç ÇÁ·ÎÆÄÀÏ (ex: PROFIdrive)¿¡¼­ Ư¼öÇÏ°Ô Á¤ÀÇ µÈ°Í °°½À´Ï´Ù.
 

µµ¼­¸¦ ÇѺΠÃßõÇÏ¿©  µå¸³´Ï´Ù.

"The New Rapid Way to PROFIBUS DP" from DP-V0 to DP-V2 : ¿µ¹®ÆÇÀÌ°í µ¶ÀÏÀÇ PROFIBUS Àü¹®°¡ Mr. M. Popp ÀÌ ¾´ Ã¥ÀÔ´Ï´Ù. ³»¿ëÀº °³¿äºÎÅÍ »ó¼¼±îÁö Àß ±¸¼º µÇ¾î ÀÖ°í PROFIBUSÀÇ ¹ÙÀ̺íÀ̶ó ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.(260 pages)

°¡°ÝÀº 7¸¸¿ø (Ã¥°ªº¸´Ù µ¶ÀϷκÎÅÍÀÇ ¿ì¼Û·á°¡ ¸¹ÀÌ µé¾î¼­) ÀÔ´Ï´Ù.

¿øÇϽøé Çѱ¹ÇÁ·ÎÇǹö½ºÇùȸ ±¸Á ±¹¹ÎÀºÇà 754-25-0021-501 ·Î ¼Û±Ý ÇϽðí ÁÖ¼Ò È¸½ÅÇÏ¿© ÁÖ½Ã¸é ¿µ¼öÁõ°ú ÇÔ²² ¿ì¼Û ÇÏ¿© µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

Â÷¿µ½Ä
Çѱ¹ÇÁ·ÎÇǹö½ºÇùȸÀå

 
IP : 221.148.169.123
          


¹øÈ£ ¡î Á¦¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
159   [RE]Profibus cable ¿Âµµ ¹üÀ§ °ü·Ã ¹®ÀÇ ¿î¿µÀÚ 2005-12-01 13119
158   [RE]Profibus cable Á¦ÀÛ ¹®ÀÇ ¿î¿µÀÚ 2015-11-19 6670
157   [RE]profibus DP connector M12 B coded 5pin ¿î¿µÀÚ 2010-03-16 9944
156   [RE]Profibus DP °ü·Ã ¹®ÀÇ. ¿î¿µÀÚ 2011-08-07 7470
155   [RE]Profibus DP °ü·Ã Áú¹® ¿Ã¸³´Ï´Ù. ¿î¿µÀÚ 2015-11-19 5437
154   [RE]Profibus DP ¼³Ä¡ ½Ã À¯ÀÇÁ¡ ¿î¿µÀÚ 2004-05-14 12139
153   [RE]PROFIBUS DP ¿Í CAN ¹æ½ÄÀÇ ºñ±³ ¿î¿µÀÚ 2008-03-15 11779
152   [RE]Profibus DP ÄÁ³ØÅÍ¿¡ °üÇÑ ¹®ÀÇ ¿î¿µÀÚ 2008-03-21 13161
151   [RE]Profibus DP Cycle Time °ü¸®ÀÚ 2004-07-09 13099
150   [RE]Profibus DP Cycle Time °è»ê¹æ¹ý ¿î¿µÀÚ 2008-04-03 13874
149   [RE]profibus DPÀû¿ë½Ã Åë½ÅÄÉÀÌºí ¿ä±¸»çÇ× °ü¸®ÀÚ 2005-01-19 14537
148   [RE]Profibus H/W ÀÚ·á Á» ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ¿î¿µÀÚ 2010-05-26 9457
  [RE]Profibus idle time 1, synchronization time ¿î¿µÀÚ 2004-07-11 12400
146   [RE]Profibus Line A-B °£ Àü¾Ð ¿î¿µÀÚ 2006-03-03 12615
145   [RE]Profibus Time Parameter ¹®ÀÇ ¿î¿µÀÚ 2005-05-31 12906
144   [RE]profibus»óÀÇ µ¥ÀÌÅ͸¦ ¸ð´ÏÅ͸µ ÇÏ°í ½Í¾î¿ä. ¿î¿µÀÚ 2009-04-07 8551
143   [RE]Profibus¿Í anybus ¿¬µ¿ Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù. ¿î¿µÀÚ 2012-12-17 6071
142   [RE]profibusÅë½ÅÁú¹®ÀÔ´Ï´Ù. ¿î¿µÀÚ 2011-12-21 7537
        
[1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] ¢º [12]  

   

Copyright ¨Ï 1999 Korea PROFIBUS Association All rights reserved.
Tel : (031) 217-2640 / Fax : (031) 216-2644 / Any question to KPA@profibus.co.kr

Systeme Helmholz
Deutschmann Automation
Profichip
Autem
KUNBUS