  Á¦¸ñ : [RE]Profibus Time Parameter ¹®ÀÇ
ÀÌ ¸§
  ¿î¿µÀÚ (2005-05-31 ¿ÀÀü 11:58:26 , Á¶È¸ : 12881
ȨÆäÀÌÁö   http://profibus.co.kr
E-Mail   kpa@profibus.co.kr
ÇÁ·ÎÇǹö½º °ü·ÃÇÑ Áú¹®¿¡ °¨»ç µå¸³´Ï´Ù.
½Ã½ºÅÛ »çÁ¤À¸·Î Áú¹®¿¡ ȸ½ÅÀÌ ´Ê¾îÁ³½À´Ï´Ù.

Tset Àº Setup Time À» ÀÇ¹Ì ÇÕ´Ï´Ù.
Áï message¸¦ º¸³»±âÀüÀÇ wating time ÀÔ´Ï´Ù.
DP/PA coupler³ª ´Ù¸¥ mediaÀÇ Transition ÀÌ Æ÷ÇÔ µÇ¾î Àִ°æ¿ì ±×±â±âÀÇ Æ¯¼º»óÀÇ waiting timeÀÔ´Ï´Ù.

Tqui´Â  ¹ö½º·Î Send ÇÏ´Â sender (ex. master) °¡ send ÀÌÈÄ  receive ¸ðµå·Î ¹Ù²ð¶§±îÁöÀÇ time ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÌ¿Í ´ëÀÀµÉ ¼ö ÀÖ´Â°Ô Tsdr ÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ´Â Slave°¡ Master·ÎºÎÅÍÀÇ message¿¡ ´ëÇÏ¿© Response back ÇÒ¶§±îÁö ¼Ò¿äµÇ´Â ½Ã°£ ÀÔ´Ï´Ù.
µû¶ó¼­  Tqui < min Tsdr ÀÌ µÇ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

Min_Slave_Interval Àº ¹ö½º³»ÀÇ ÇÑ°³ÀÇ Slave°¡  2 ¹ø° polling cycle ÀÌ µÉ¶§±îÁöÀÇ ÃÖ¼ÒÀÇ ½Ã°£ÀÔ´Ï´Ù.
ÇÁ·ÎÇǹö½º´Â ½½·¹À̺꿡 ´ëÇÏ¿© ¼øÂ÷ÀûÀÎ pollingÀ» ÇϹǷΠ¹ö½ºÀÇ 1 cycle timeÀ» ÀÇ¹Ì Çϴµ¥ BusÀÇ ¼Óµµ°¡ »¡¶óµµ ÇØ´ç ½½·¹À̺갡 ´ëÀÀ ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ASICÀ» ¾²´Â°æ¿ì ¾à 100usÁ¤µµ µË´Ï´Ù.

TslÀº slot timeÀ¸·Î¼­ Master°¡ µ¥ÀÌÅ͸¦ Áִ°æ¿ì ù¹ø° Octec (FrameÀ¸·Î ÀÌÇØÇϼ¼¿ä)À» ÁÖ°í³ª¼­ response°¡ ¿À±â±îÁö ±â´Ù¸®´Â ÃÖ´ë ½Ã°£ÀÔ´Ï´Ù.
Slave´Â Master·ÎºÎÅÍ µ¥ÀÌÅ͸¦ ¿ä±¸ ¹ÞÀ¸¸é ¹Ýµå½Ã À̽𣳻¿¡ response ÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
±×·¸Áö ¾ÊÀ¸¸é Master´Â Retry¸¦ Çϰųª ´ÙÀ½ ¼ø¼­ÀÇ ÀÏÀ» ÇàÇÕ´Ï´Ù.

Àü¹ÝÀûÀÎ ³»¿ëÀº ±³À°À» ÅëÇÏ¿© ÀÌÇØ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±âȸ°¡ µÇ½Ã´Â´ë·Î ½ÎÀÌÆ®¿¡ °øÁöµÈ ±³À°¿¡ Âü¿© ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

------------ *------------
Áú¹®³»¿ë :

´ÙÀ½ÀÇ Profibus DP Time PrarameterÀÇ Àǹ̸¦ ¾Ë°í ½Í½À´Ï´Ù.
Tset[Setup Time]
TQUI[Quiet Time]
Min Slave Interval
Tsl[Slot Time]

profibus glossory¿¡ ³ª¿Â ³»¿ëÀ¸·Î´Â ÀÌÇØ°¡ ½±Áö ¾Ê±º¿ä..

Á¶¾ð ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
ÁÁÀº ÇÏ·ç º¸³»¼¼¿ä...  
IP : 210.121.128.250
          


¹øÈ£ ¡î Á¦¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
159   [RE]Profibus cable ¿Âµµ ¹üÀ§ °ü·Ã ¹®ÀÇ ¿î¿µÀÚ 2005-12-01 13098
158   [RE]Profibus cable Á¦ÀÛ ¹®ÀÇ ¿î¿µÀÚ 2015-11-19 6646
157   [RE]profibus DP connector M12 B coded 5pin ¿î¿µÀÚ 2010-03-16 9929
156   [RE]Profibus DP °ü·Ã ¹®ÀÇ. ¿î¿µÀÚ 2011-08-07 7453
155   [RE]Profibus DP °ü·Ã Áú¹® ¿Ã¸³´Ï´Ù. ¿î¿µÀÚ 2015-11-19 5415
154   [RE]Profibus DP ¼³Ä¡ ½Ã À¯ÀÇÁ¡ ¿î¿µÀÚ 2004-05-14 12123
153   [RE]PROFIBUS DP ¿Í CAN ¹æ½ÄÀÇ ºñ±³ ¿î¿µÀÚ 2008-03-15 11771
152   [RE]Profibus DP ÄÁ³ØÅÍ¿¡ °üÇÑ ¹®ÀÇ ¿î¿µÀÚ 2008-03-21 13152
151   [RE]Profibus DP Cycle Time °ü¸®ÀÚ 2004-07-09 13089
150   [RE]Profibus DP Cycle Time °è»ê¹æ¹ý ¿î¿µÀÚ 2008-04-03 13851
149   [RE]profibus DPÀû¿ë½Ã Åë½ÅÄÉÀÌºí ¿ä±¸»çÇ× °ü¸®ÀÚ 2005-01-19 14519
148   [RE]Profibus H/W ÀÚ·á Á» ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ¿î¿µÀÚ 2010-05-26 9438
147   [RE]Profibus idle time 1, synchronization time ¿î¿µÀÚ 2004-07-11 12388
146   [RE]Profibus Line A-B °£ Àü¾Ð ¿î¿µÀÚ 2006-03-03 12596
  [RE]Profibus Time Parameter ¹®ÀÇ ¿î¿µÀÚ 2005-05-31 12882
144   [RE]profibus»óÀÇ µ¥ÀÌÅ͸¦ ¸ð´ÏÅ͸µ ÇÏ°í ½Í¾î¿ä. ¿î¿µÀÚ 2009-04-07 8539
143   [RE]Profibus¿Í anybus ¿¬µ¿ Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù. ¿î¿µÀÚ 2012-12-17 6058
142   [RE]profibusÅë½ÅÁú¹®ÀÔ´Ï´Ù. ¿î¿µÀÚ 2011-12-21 7517
        
[1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] ¢º [12]  

   

Copyright ¨Ï 1999 Korea PROFIBUS Association All rights reserved.
Tel : (031) 217-2640 / Fax : (031) 216-2644 / Any question to KPA@profibus.co.kr

Systeme Helmholz
Deutschmann Automation
Profichip
Autem
KUNBUS