Àüü 213, 10/12 ÆäÀÌÁö  ·Î±×ÀÎ
  Á¦¸ñ : Profibus idle time 1, synchronization time
ÀÌ ¸§
  ÀÌÁØÇù (2004-07-09 ¿ÀÀü 9:20:26 , Á¶È¸ : 12409
ȨÆäÀÌÁö  
E-Mail   mujigae@posco.co.kr
¾È³çÇϽʴϱî?
¾Õ¼­ Áú¹®µå¸° ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ ´äº¯¿¡ °¨»çµå¸³´Ï´Ù.

¿©±â¼­ ¸íÈ®È÷ ÀÌÇØÇÏÁö ¸øÇÑ ºÎºÐÀÌ À־ ÀçÁú¹®µå¸³´Ï´Ù.
idle time 1, synchronization timeÀÌ Àִµ¥(Tid1, Tsyn), Á¤È®È÷ ±¸ºÐÇÏ¿© ÀÌÇØÇϱⰡ ½±Áö ¾Ê½À´Ï´Ù.
´ÙÀ½°ú °°Àº ³»¿ëÀ¸·Î Á¤ÀǵǾî Àִµ¥, Á» ½±°Ô ¼³¸íÇØ ÁÖ½Ç ¼ö ÀÖ´ÂÁö¿ä?

Idle Time 1 (Tid1): IEC 61158-4: This time defines the delay the sender of a telegram, after having received a response (or a token), shall wait until it may send another telegram.

Synchronization Time (Tsyn): (1) Asynchronous transmission  Tsyn is the minimum time interval during which each station shall receive idle state (idle = binary "1") from the transmission medium before it may accept the beginning of a send/request or token telegram.  33 bit. (2) Synchronous transmission post transmission gap time (Tptg). at least 4 ~ 32 bit(by user).
     Tsyn = Tptg = Tqui = 4 to 32 bit.
 
IP : 169.140.8.38
          


¹øÈ£ ¡î Á¦¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
51   [RE]ÇÁ·ÎÇÇ ¹ö½º µ¥ÀÌŸ Àü¼Û¿ë ¸ðµ©¹®ÀÇ ¿î¿µÀÚ 2004-04-07 12488
50   Development Kit¿¡ °üÇÑ Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù. ±è°ü¿ì 2003-08-25 12507
49   [¹®ÀÇ]Fieldbus ºñ±³ ³²º´±Ô 2003-08-26 12516
48   PROFIBUS DP ¿Í CAN ¹æ½ÄÀÇ ºñ±³ ÁÖ¼ºÈÆ 2008-03-12 12526
47   profibus°¡ ¹«¾ùÀÎÁö Á¤È®È÷ ¾Ë°í ½Í½À´Ï´Ù. Áú¹®ÀÚ 2007-12-02 12541
46   [RE]ÇÁ·ÎÇǹö½ºÇùȸ ȸºñ¿¡ °üÇÑ ¹®ÀÇ ¿î¿µÀÚ 2004-02-20 12566
45   Profibus ¼³Ä¡ guide ±è¼º¹Î 2004-12-16 12583
44   ±³À°ÀÚ·á °ü½ÉÀִ»ç¶÷ 2003-08-26 12595
43   Profibus DP ÄÁ³ØÅÍ¿¡ °üÇÑ ¹®ÀÇ Á¤±ÔÀÎ 2008-03-20 12597
42   [RE]profibus ¿Í cc-link ÀÇ È£È¯ÀÌ °¡´ÉÇÑ°¡¿ä. ¿î¿µÀÚ 2006-03-19 12602
41   [RE]Profibus Line A-B °£ Àü¾Ð ¿î¿µÀÚ 2006-03-03 12612
40   Siemens ET200U¿¡ ´ëÇؼ­... Àü¿ë¶ô 2003-08-25 12620
39   Profibus DP ¼³Ä¡ ½Ã À¯ÀÇÁ¡ ±Ã±ÝÀÌ 2004-04-29 12642
38   [RE]¸¶½ºÅÍ ¿¡ÀÌÁ÷ ¿î¿µÀÚ 2008-05-18 12680
37   [RE]Profibus ¼³Ä¡½Ã Guide ¿äû ¿î¿µÀÚ 2004-06-02 12701
36   [@.@]a.. ÇÁ·ÎÇǹö½º..ÀÎÅÍÆäÀ̽º¿ë PC Ä«µå..¿¡ °üÇÑ ¹®ÀÇ ±è±Í¿­ 2005-01-28 12872
35   Profibus DP Cycle Time ÀÌÁØÇù 2004-07-07 12881
34   ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇÀº ¾ø³ª¿ä? ÃÖ½ÂÀÏ 2003-08-25 12905
        
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 ¢º [12]  

   

Copyright ¨Ï 1999 Korea PROFIBUS Association All rights reserved.
Tel : (031) 217-2640 / Fax : (031) 216-2644 / Any question to KPA@profibus.co.kr

Systeme Helmholz
Deutschmann Automation
Profichip
Autem
KUNBUS